Огнезащита чедачного помещения выполненного из металлических конструкций

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2023 14:51:55]
 Добрый день. первый раз вижу что бы чердак делали из металлических конструкций вместо деревянной обрешетки и балок)) По огнезащите деревяшек все понятно. А вот надо ли металл обрабатывать огнезащитным составом??? здание 3-х этажное, стационар ( ф 1.1) ( болные лежат на 1 и 2 этаже, на 3 этаже - 4 помещения для докторов, больных там нет. Стены кирпичные, перекрытия ж/б. Как мне кажется их надо обработать до REI 45 вспучивающимся составом. . так как здание ф1.1. и имеет 3 этажа. Что скажите ??
Дуримар

[07.07.2023 4:00:23]
 нет


[07.07.2023 12:20:12]
 огнезащита предусматривается в проекте. для начала смотрите туда..
:)))


[07.07.2023 12:23:58]
 по п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 огнезащита не требуется


[07.07.2023 13:58:07]
 Асашай ®
А где указано что если из НГ сделана крыша то не надо ничего предусматривать?


[07.07.2023 17:21:22]
 В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или)
обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует
выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать
обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV
степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной
эффективности в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не
способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается
выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под
кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.


[09.07.2023 22:41:31]
 Вы сначала выясните, у вас фермы для одной только скатной кровли или на этих фермах ещё и потолок 3 этажа держится. Если второй случай, то огнезащита требуется, т.к. конструкция входит в состав конструкции чердачного перекрытия.


[10.07.2023 8:37:50]
 по п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 огнезащите подлежат конструкции из горючих материалов


[10.07.2023 15:59:01]
 Timbu$ ® - металлические фермы только для кровли, ни каких этажей выше нет. меня данный вопрос - просто поставил в тупик)) я был на 10000% процентов уверен , что не надо металл защищать, так как написали выше, он уже не горючий)) Подрядчик хочет их обработать, в ходе капитального ремонта корпуса, деревяшки все сняли,готовят сейчас металлический каркас из профильных труб. Единствееный аргумент - что надо делать огнезащиту - это только для елей пожароутшения,что бы в случае нахождения на кровле пожарных, не было ее обрушения. Но блин там же под кровлей еще межэтажные питы перекрытия железобетонные)))


[10.07.2023 16:59:27]
 огнезащита не нужна
barabulka01

[10.07.2023 18:03:21]
 В ППР 1479 не сказано, что огнезащите подлежат только деревянные несущие конструкции. Там просто сказано про огнезащиту строительных конструкций.

Также есть "СП 433.1325800.2019. Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ", который распространяется на работы по монтажу огнезащитных покрытий, устанавливаемых на несущие стальные конструкции жилых, общественных, промышленных или административных зданий и сооружений (далее - конструкции) и устанавливает общие требования к этим покрытиям
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 