П. 6.3.3 СП 484 и грильято

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2023 13:10:54]
 Добрый день!
Согласно пп. г) п. 6.3.3 СП484 пространства за фальшпотолками нужно выделять в отдельные ЗКПС.
По п. 6.6.7 того же СП484 при ряде условий извещатели можно устанавливать уже за ПОДВЕСНЫМ грильято.

ПогуглИл определения, что же такое фальшпотолок, что таоке подвесной потолок, в гост 6707 всё вместе получается:
ГОСТ 6707, п. 3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок (3.3.2.18), ограничивающий высоту (3.7.2.35) пространства (3.2.1.1) или обеспечивающий пространство ↓ на сайт 20 для устройства инженерных сетей (3.3.4.1).

Т.е. хоть и грильято и снизу не будет извещателей, всё равнов отдельные ЗКПС?


[03.07.2023 13:17:53]
 Если снизу не будет извещателей, то ЗКПС за подвесным потолком сама собой отдельной получится.


[03.07.2023 15:04:35]
 asol611®

Бывает, что в одном помещении архитекторы закладывают несколько разновидностей потолков, в виде зон или островов, так что вопрос всё-таки остаётся. Думаю - да, если в помещении есть извещатели и на фальшпотолке и за грильято, то их надо разнести в разные ЗКПС.


[04.07.2023 7:33:44]
 ЗКПС за подвесным потолком сама собой отдельной получится

Если её выделить в отдельную ЗКПС от других помещений с обычными потолками.

извещатели и на фальшпотолке и за грильято,

Так всё-таки грильято не равно фальшпотолок? Или равно фальшпотолок. Не всякое грильято пройдёт (требования по размеру перфорации).

Значит, на всякий случай выделить придётся. Два голоса за.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: П. 6.3.3 СП 484 и грильято      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.