Прошу помочь обосновать необходимость ОПС на ж/д рампе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2023 8:12:47]
 Уважаемые коллеги, прошу помощи. Имею железнодорожную рампу для разгрузки сахара в мешках пристроенную к складу. раньше был над ней навес, теперь этот навес обшили по периметру профлистом. Площадь рампы 1100м2. Согласно анализа нормативных документов при шел к выводу, что это сооружение. по ПУЭ категория пожароопасности П-IIа-тут вроде-бы все понятно, сахар на поддонах и в мешках-твердое горючее вещество. Но как быть с тем нужно-ли рам устраивать систему ОПС? Как обосновать, нужно или нет? Сильно не пинайте, я электрик, не пожарник, но вот озадачили((((


[17.03.2023 8:20:25]
 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (вместе с СП 486.1311500.2020. ) читал, вроде-бы получается , что можно и не оснащать, но пугает то, что чахар там может лежать неделями, ворота с рампы в основной склад не противопожарные. Хотел обосновать что теперь, после обшивки рампа стала помещением - пока не удалось(


[17.03.2023 10:37:13]
 >>>что это сооружение>>>
По всей видимости, это у вас самострой. Вам надо нанять проектную организацию, которая разработает проект реконструкции, посчитает категорию помещения и в проекте определит необходимость оснащения вашего помещения пожарной сигнализацией.


[17.03.2023 10:39:02]
 >>>я электрик, не пожарник>>>
Порекомендую вам не заниматься не своим делом, а то потом ещё и по башке получите.


[17.03.2023 12:02:26]
 Ув. MrMaes ® Вам нужно открыть №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, определиться с термином "Помещение" (см. термины и определения).
Далее если закрытая рампа для разгрузки сахара станет помещением, следует рассчитать категорию помещения. Тут могут возникнуть проблемы – сахарная пыль имеет дисперсность, а следовательно в замкнутом пространстве может взорваться, т.е. расчет делаете по СП 12.13130.2009 от категорий А к Д. Далее в зависимости от категории могут возникнут проблемы по противопожарным преградам в местах примыкания вашего нового помещения, АУП, СПС, СОУЭ, ЛСК и т.д.
Мой Вам совет площадь большая 1100 м2, скорее всего при данном объеме давление взрыва будет менее 5 кПа, локальные взрывоопасные зоны могут образовываться на участке пересыпки. Скорее всего помещение будет категорией В3, при площади 1100 м2 Вы выходите на АУП. Поэтому делайте так, чтобы рампа осталась под навесом с 50 % защитным ограждением общей площади закрываемой стороны. Поставите ИПР для реагирования персонала при пожаре.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прошу помочь обосновать необходимость ОПС на ж/д рампе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.