как размещать линейные дымовые извещатели по СП484 алгоритму С

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Mikoff ®

[11.02.2023 12:36:17]
 Доброго дня!
Есть объект, на котором запроектирована адресная АПС на Болиде, в то же время объект оснащается СОУЭ 4 типа. Отсюда имеем, что АПС должна работать по алгоритму С. Вопрос в том, как устанавливать линейные дымовые извещатели? По две штуки рядом, по две штуки друг над другом, или увеличить их количество в 2 раза с чередованием установки на разных стенах приемников и излучателей?

[Ув. Mikoff. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[11.02.2023 21:22:17]
 Ув. Mikoff: ну рядом точно не вариант ... согласно п.6.6.18 для ИПДЛ не более 4,5м до стены и не более 9м между оптическими осями. Следовательно, для алгоритма "С" надо между стенами и крайними ИПДЛ (которые 4,5м от стены) добавить ещё по одной штуке, а в середине шаг между ИПДЛ не 9м, а 4,5м. Ну и подогнать под размеры помещения ... И как вы уже написали - в шахматном порядке излучатели с приемниками. Вроде не сложно ... Единственное, смотрите получается ли "на месте" соблюсти условие чтоб оптические оси были не ниже 600мм от перекрытия, иначе придется соблюдать другое, прописанное в этом же пункте СП484 условие размещения ИПДЛ


[13.02.2023 4:50:42]
 между стенной и первым ИПДЛ и вторым - 2,25 м. Далее между осями по 4,5 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как размещать линейные дымовые извещатели по СП484 алгоритму С      здесь могла быть ваша реклама