Электропитание противодымных люков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2023 17:50:28]
 Смежным проектом в производственном помещении предусматривается противодымная вентиляция в виде крышных люков, в количестве 10шт. Данные люки оснащены штоковыми приводами на 24В с током потребления 2,5А.

В здании присутствует 1 категория электроснабжения.

Вопрос: могу ли я в качестве преобразователя напряжения использовать не 10шт РИПов, которые непонятно как размещать в условиях производства, а использовать иной преобразователь напряжения (например MEAN WELL) с выходом на 25А? Либо может существует иное решение?
В качестве прибора управления люком используется прибор С2000-СП4 (Болид).


[09.02.2023 18:22:13]
 Может не надо? ВВГ 2х16 по расчетам не проходит.


[09.02.2023 20:20:50]
 Возьмите 3 РИПа на 8А и 1 РИП на 3А. Зачем 10 РИПов?


[09.02.2023 20:54:07]
 Обычно самое простое решение - поменять приводы на 220В. Если уже закуплены, то ставить именно 10 РИПов, если они друг от друга на большом удалении. Ну или группировать, если расчет падения напряжения позволяет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Электропитание противодымных люков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.