ОКЛ для агрессивных сред - помогите подобрать

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.02.2023 10:36:14]
 Агрессивная среда - пару различных кислот. Нужна ОКЛ. Желательно именно ОКЛ, так как местная экспертиза требует ОКЛ или доказать, что выбранные крепления с выбранным способом монтажа будут сохранять работоспособность системы во время пожара (эвакуации).


[05.02.2023 10:52:53]
 Спросите у представителей местной экспертизы, какие конструкции у них уже стоят и выдерживают воздействие. Конечно, сами они не ответят, но могут переадресовать вопрос тем, кто работает на этом производстве.


[05.02.2023 14:41:28]
 ifbbpro, нехорошо людям в выходные звонить, а я к понедельнику хотел уже объект закрыть.


[05.02.2023 16:22:14]
 Возьмите тогда металл потолще и оцинкованный.

Если нужно точно "доказать" как делают в эксперизе промышленной безопасности, то нужно искать в справочниках скорость корозии для воздуха с данными парами.


[05.02.2023 17:15:06]
 Вообще-то агрессивная воздушная среда снижается до преемлимых пределов стандартными способами - общеобменной вентиляцией с расчетной кратностью воздухообмена. Иначе как там будут люди работать?
Похоже, вам надумали проблему.


[06.02.2023 1:14:55]
 Надуманная или нет, но есть письмо со словами "...используются следующие кислоты: соляная, азотная, уксусная, серная, фтористоводородная."

Думаю, заштробить стены и закатать туда кабель.


[06.02.2023 9:04:10]
 ну и сюда же - а как лучше всего сам термокабель монтировать?


[06.02.2023 18:15:58]
 Посмотрите паспорт на Гранат. Их же клипсами пластиковыми с провисанием и шагом 0,5 (вроде) м.
И по Вашей предыдущей закрытой ветке: можете воспользвоаться приложение м А к СП484(пункт А.3) и попытаться обосновать один МИП и термокабель


[06.02.2023 19:22:04]
 
Цитата Timbu$ 06.02.2023 18:15:58
И по Вашей предыдущей закрытой ветке: можете воспользвоаться приложение м А к СП484(пункт А.3) и попытаться обосновать один МИП и термокабель
--Конец цитаты------
Это из серии вредных советов? Или Вам это удавалось?
Приложение А не регламентирует количество извещателей в помещении.


[07.02.2023 7:17:30]
 Timbu$, ни в паспорте, ни в РЭ не указан материал крепления. он есть на сайте, но устойчивых к парам кислот я не нашёл.
вы предлагаете использовать один пункт СП, что б отменить другой? Нина права, этот пункт мне просто запрещает сажать МИПы на АРки.


[07.02.2023 7:27:52]
 
Цитата Koui 07.02.2023 7:17:30
этот пункт мне просто запрещает сажать МИПы на АРки.
--Конец цитаты------
запрещает?


[07.02.2023 7:44:09]
 Ув. Koui, Вы недостаточно хорошо изучаете техническую документацию.
РД на Гранат-МД, п. 8.2.6 Монтаж термокабеля извещателя рекомендуется производить креплением к предварительно натянутому металлическому тросу под перекрытием защищаемого помещения
(п.п. 6.6.7 и 6.6.17 СП 484.1311500.2020).
8.2.7 Расстояние от уровня перекрытия до термокабеля должно быть не менее 25мм, но не более 150мм (п.п.6.6.12 СП484.1311500.2020).

Так что, видимо, трос, талрепы и нержавеющие хомуты одноразовые. У ИЭКа точно были.

вы предлагаете использовать один пункт СП, что б отменить другой?

Я предлагаю считать адресным один МИП-1 с термокабелем, подключенный к АР. Один извещатель (единая система в виде МИП+термокабель)=один адрес. Если к МИП будет 3 извещателя подключено, то уже сомнительно


[07.02.2023 8:10:45]
 Это из серии вредных советов?

ГОСТ 53325-2012, п. 3.7 извещатель пожарный адресный: ИП, имеющий индивидуальный присваиваемый адрес, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором.

Тут уже смысл в том, что термокабель по документации это единый комплекс МИП и собственно термокабеля


[07.02.2023 8:35:41]
 Нет, от этого извещатель не становится адресным, раньше было понятие адресуемый, но сейчас его нет.


[07.02.2023 8:41:46]
 Не становится он адресным, когда к одному входу расширителя цепь из 32 тепловичков или два-три термокабеля подключают, т.е. один адрес-несколько извещателей.
Когда один адрес= один извещатель, имеющий индивидуальный присваиваемый адрес, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором, по определению из ГОСТ всё сходится


[07.02.2023 11:15:57]
 Ув. Timbu$, помимо определений из ГОСТа есть сертификат.


[07.02.2023 11:52:33]
 Однако, странный подход.

Крепления воздействия кислот не выдержат, а МИП - вполне?


[07.02.2023 11:55:43]
 Мип ставится в не агрессивной зоне, IP там невысокий
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ для агрессивных сред - помогите подобрать      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.