АПС: огнестойкая линия связи между зданиями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2023 14:46:33]
 Коллеги! Поделитесь опытом, как в сфере последнего СП6.13130.2021 и пр. грамотно реализовать интерфейс RS-485 для системы АПС.
Правомерно ли применить кабель "LS" (НЕ огнестойкий) в подземной кабельной канализации, а при входе из канализации в здание обеспечить огнестойкость какими нибудь огнестойкими кабель каналами с сертификатом? Так можно?


[19.01.2023 16:42:43]
 неправомерно,но кто проверит


[19.01.2023 21:27:39]
 KOKOS_KOKOS :я понял , спасибо!
Могут проверить, Госзаказчик.
По ТЗ требуется еще и с защитой от грызунов ( т.е. бронированный)
Очень дорогой кабель выходит....


[19.01.2023 22:55:42]
 Правомерно, но кто докажет
Прокладка огнестойких кабелей в наружных сетях- проблема,которые сами себе успешно придумали специалисты. С каких пор, к примеру, горение грунта под землей высоко вероятно и возможно одновременно с пожаром в здании специалисты не поясняют


[21.01.2023 8:15:18]
 А СП6 на наружные сети вообще распространяется? Судя по самому документу только на здания, сооружения.
И огнестойкость ОТ ЧЕГО нужна наружным КЛ?

С защитой от грызунов можно сделать в ПЭ-трубе обычным кабелем ну или оптикой бронированной она дешевле.

если линия кольцевая или в коробе, трубе с сертификаатом то по 6.3 можно и не FR.


[21.01.2023 15:33:04]
 еще хороший вопрос - распространяется ли п. 6.6 СП 6.13130.2021 на волоконно-оптические линии связи?

6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного
назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе,
жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать
экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и
экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии
их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте
короба (лотка).


[21.01.2023 18:42:26]
 Тогда придется ответить на вопрос относятся ли ВОЛС к электропроводкам :)


[21.01.2023 19:25:06]
 относятся

6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
ххххххххххххх
кольцевых волоконно-оптических линиях связи;
ххххххххххххххххх


[21.01.2023 20:23:27]
 Ну этот пунктик я видел. Только вопрос правильности его туда включения. Или по причине "и частей для их прокладки, крепления и при необходимости механической защиты"?

При воздействии открытого огня обрывается оптика не хуже меди а то и быстрее.


[23.01.2023 10:24:32]
 В п. 6.3. указаны варианты, позволяющие уйти от необходимости закладывать FR. Правда не знаю, что тут можно к RS-485 применить


[23.01.2023 10:26:18]
 "а при входе из канализации в здание обеспечить огнестойкость какими нибудь огнестойкими кабель каналами с сертификатом?"

А разве сертификат даётся не на связку "кабель-канал + кабель"?


[23.01.2023 13:33:09]
 Какой смысл экономии на кабеле у "Могут проверить, Госзаказчик". Он проверит и не один раз, и если по документам один кабель а по факту другой, то это не только пожарная безопасность, это и "хищение", для которого свои ревизоры есть.


[23.01.2023 13:34:16]
 Что в ТЗ госзаказчика указано, тот кабель и применяйте.


[23.01.2023 16:01:40]
 Госзаказчики проверяют только соответствие тх/марок и количество, им по фиг на нормативку,поверьте. Какой в тз есть , такой и закладывайте,если вы пишите тз, закладывайте по максимуму, нет денег у заказчика-закладывайте что попало
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 