Подбор добавочного сопротивления в Сигнал-20М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2023 12:45:46]
 Коллеги!

У Болида в приборе Сигнал-20П добавочное сопротивление извещателя определяется так:

Упрощенный расчет добавочного сопротивления выполняется по формуле:
Rд.= 3 кОм - R извещателя, где R извещателя – эквивалентное сопротивление извещателя при его сработке, которое можно уточнить у производителя датчика.

Так вот, производитель НЕ ЗНАЕТ эквивалентное сопротивление извещателя.

В РЭ на извещатель есть такой пункт:
1.2.2 Величина напряжения на извещателе ИП 103-10-(А1), ИП 103-10-(А3), в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА не более 5,2 В и величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА не менее 4,2 В

Я правильно понимаю, что если выполнив действие 5.2В/20мА мы получим эквивалентное сопротивление?
Если 5.2В/20мА = 260 Ом, т.е. Rд.=3000-260 = 274 Ом (ни разу не видела и близкое из рядов резисторов в качестве Rд для извещателя)

Однако если 4.2В/5мА = 840 Ом, т.е. Rд.=3000-840 = 2160 Ом (т.е. 2.1кОм, что часто указано в качестве Rд для протестированных извещателей)


[18.01.2023 13:15:22]
 Очень маленький ток потребления в режиме Пожар, всего 5 мА. Это в два раза меньше, чем у ДИП-31, который без резисторов подключается.
Боюсь, что без Уважаемого ФПБ мы тут не разберемся - проще сами датчики поменять.


[18.01.2023 13:18:55]
 Там почему-то 2 значения указано:
- режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА не более 5,2 В
- величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА не менее 4,2 В

Просто у меня таких извещателей штук 100 (на высоте). Монтажники замучают =)


[18.01.2023 14:34:31]
 Ну пусть на столе тогда их собирают и проверяют. Предварительно 1 кОм.
5 мА я взял с сайта Тинко (думал что это макс.), в паспорте иначе - как у Вас. Формулировка корректная (но недосказанная), так как Вы сами резистором и задаете величину тока.


[18.01.2023 14:56:30]
 Viss ®
спасибо! Постараюсь все же убедить монтажников проделать испытания сначала на столе


[18.01.2023 15:07:42]
 А я думаю, надо делать как пишет Болид
https://bolid.ru/support/faq/?tagsID...,1526

Для реализации алгоритма двойной сработки необходимо использовать тип шлейфа 1.
Общая методика подбора добавочного резистора для различных извещателей такова:
Падение напряжения на сработавшем извещателе ==> добавочный резистор
6-8 В ==>" 1,5 кОм
4-5 В ==>" 2,2 кОм
3-4 В ==>" 2,4 кОм
0 В (сухой контакт) ==>" 3 кОм

то есть в вашем случае (падение напряжения от 4,2 до 5,2) - 2,2 кОм.


[18.01.2023 15:11:20]
 Ответ на вопрос
"Просим Вас подсказать номинальное сопротивление добавочного резистора для подключения в пожарный шлейф прибора "Сигнал-20П" извещателя пожарного теплового ИП101-20/1 "Мак-Т"."


[18.01.2023 16:56:02]
 Нина ®
спасибо!


[18.01.2023 17:38:57]
 Сработка по двум ИП (алгоритм C) или по одному? Если по одному, то может и не нужен добавочный?


[19.01.2023 16:05:17]
 adgernaut ®
алгоритм "С", 2 извещателя.
Собственно, с ув.Ниной и ув.Viss вроде бы как определились )
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подбор добавочного сопротивления в Сигнал-20М      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.