СП484 и установка ПИ в отсеки, образуемые балками, шириной менее 0.75м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Юлия_911 ®

[16.01.2023 17:09:26]
 Коллеги!

Раньше в СП5 был пункт:

13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в КАЖДОМ отсеке потолка шириной 0,75 м и БОЛЕЕ, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние БОЛЕЕ 0,4 м.

Т.е. если отсек больше 0.75м и балка больше 0.4м - то уже типа надо ставить извещатель.

Сейчас в СП484 оговаривается только отсеки, образуемые стеллажами..., отстоящих от потолка:

6.6.40 ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения

пункт, аналогичный п.13.3.8 - не нашла :(

Вопрос: требуется ли установка ПИ в отсеки, образуемые балками, шириной менее 0.75м?

У меня в одном объекте есть балка H=0.4м, которая идет вдоль всего помещения и расстояние от балки до стены 0.6м

********************************

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

*L=0.6м* *

********************************


[16.01.2023 18:55:26]
 6.6.38 Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать
таблице 4.


[17.01.2023 8:23:17]
 Получается что ИП до стены поперек балок- не более 1,15м (Dбалки>10%Hпом) и можно не ставить в отсек извещатель, образуемый балкой, т.к. соблюдается данное расстояние?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП484 и установка ПИ в отсеки, образуемые балками, шириной менее 0.75м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.