нюансы использования Прибор управления модулями пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
aleksegroshev ®

[12.01.2023 19:10:32]
 Доброго дня! Кто ни будь монтировал УКМП? Какие нюансы, с какими МП он дружит, как работает с Болидом и Рубежом? Прошу помочь, т.к. пользуемся впервые. Есть аналогичное оборудование управляющее несколькими МП?


[12.01.2023 22:15:10]
 
Цитата aleksegroshev 12.01.2023 19:10:32
Есть аналогичное оборудование управляющее несколькими МП?
--Конец цитаты------
http://www.specpribor.ru/data/upload...
рис. Б.4


[13.01.2023 1:15:51]
 проверяем соответствие 043/2017, проверяем соответствие креплению к стене. место крепления д/б вне взрывоопасной зоны в шкафу/щите/комнате с доступом 2кат. или в пожарном посту
aleksegroshev ®

[13.01.2023 13:10:35]
 Какой к примеру нужен к нему ИБП, если будет подключено 5 МП?


[13.01.2023 19:57:12]
 aleksegroshev: как вариант не рассчитывать сколько надо - а брать на 5А и по времени пуски разносить. Тот же самый модуль рубежа МПТ-1-R3 по 2А на выход, но не более 5А суммарно, так что разнос по времени для него самое то.
Ну и бесплатный совет что проверять систему перед подключением модулей пожаротушения лучше светодиодными лампами малотокопотребляющими, да хоть несколько табло выход разобрать - тоже вариант ... Никаких накаливания, даже галогенка маломощная уже убивает выходы, слабенькие там какие-то транзисторные ключи стоят. Жаль они об этом в инструкциях не пишут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: нюансы использования Прибор управления модулями пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.