 Добрый день.
Заказчик проектирует архив, хочет передвижные стеллажи.
Высота хранения 3,0 м.
Храниться бумага.
Размер архива 5,23*4,65=24,32 кв.м.
Тушение хотят газовое.
Генпроектировщик говорит нет норм для проектирования тушения (СП 485, п. 1.3 - СП не распространяется проектирование зданий складов с передвижными стеллажами). Говорит что нужно разрабатывать СТУ.

К нам обратились за консультацией, надо или нет СТУ, а мы что-то ничего не можем ответить, не сталкивались с передвижными стеллажами. При этом просмотрели протоколы экспертных советов ГУ МЧС за 21-22 года, ни одного решения по передвижным стеллажам нет. Поговорил с двумя производителя стеллажей - тупят страшно, вообще не в теме. Как-то же их проектируют.

Есть у кого опыт? Буду очень благодарен за помощь.


[16.12.2022 11:44:22]
 В случае, если тушение газовое - для технологической части никаких особых проблем нет. Для газа конкретное расположение оборудования роли не играет.

А вот как его запускать - непонятно. Особенно, если стеллажи почти притык к потолку.


[18.12.2022 0:13:37]
 3.1 стеллаж: Стационарная сборно-разборная многоярусная конструкция, предназначенная для хранения тарных и штучных грузов

У вас он не стационарный. Поищите СТО на такие стеллажи что бы уйти от СТУ


[18.12.2022 10:27:48]
 Имеем случай произвольного трактования норм, вернее, притягивание за уши аналогий.
В СП 485 написано однозначно, что не распространяется на "здания складов с передвижными стеллажами".
У вас что, здание складов?
Если нет, то плюньте и спокойно проектируйте своё отдельное помещение.


[20.12.2022 6:16:21]
 Спасибо за ответы.

Вот еще мысль пришла )) Может кто знает установки газового тушения, имеющие СТО с возможностью тушения передвижных стеллажей? Если найти такую, то СТУ не нужны будут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Передвижной архив. Нужно ли СТУ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.