Приемка в эксплуатацию

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2022 9:35:25]
 Коллеги, подскажите,какие документы проштудировать,чтобы определить мероприятия по приемке систем пожарной защиты (пт,апс,соуэ, дымоудаление итд). Какие нужны акты, протоколы итд?


[16.12.2022 9:40:24]
 1. Исполнительные схемы
- Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;
2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу; канализация; в земле);

3. Акты испытаний и ведомости:
- Акты входного контроля;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

- Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования

- Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;

4. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;
5. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.
6. Лицензия организации.



[16.12.2022 10:08:10]
 Новые ГОСТы не известны в народе. Зачем-то включили их в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Зачем?
Что-то не припомню в ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" необходимость протокола измерения сопротивления изоляции электропроводок


[16.12.2022 11:32:12]
 а именно методика проверки при приемке, как пт проверять,что запускать итд. Ну те это не просто дал сработку-все запищало,все ок. Допустим при проверке газового пожаротушения подключить вместо модуля лампу , нажать на ручник, потом имитировать открытие двери итд итп


[16.12.2022 14:13:07]
 Это называется программа испытаний


[16.12.2022 14:17:50]
 У Болида есть технологические карты
https://bolid.ru/files/491/669/h_142...



[16.12.2022 19:03:53]
 Этапность такая - Приемка СМР, приемка ПНР, индивидуальные, комплексные испытания. На каждый их этих этапов оформляется акт и можно попросить оформить программу проведения этих работ (для смр - ппр), которую Вы и согласовываете.
У меня на последнем объекте получилось наоборот т.к. на последнем этапе подключился. Показывают "просто дал сработку-все запищало,все ок", говорю - ок, готов подписать акт об индивидуальных испытаний только вот этих двух извещателей. И попутно с обоснованием логики, задержек - мы дошли до оформления программы испытаний.
Почитать можно СП 76,77 - много написали про испытания и их порядок.


[19.12.2022 10:10:09]
 ув.Viss а если извещателей,допустим, 3000 шт, помимо это море автоматики итд, в любом случае 100% не проверишь. Программу испытаний монтажная организация оформляет или заказчик?


[19.12.2022 10:43:31]
 >если извещателей,допустим, 3000 шт, помимо это море автоматики итд, в любом случае 100% не проверишь.

Нужно взять таблицу случайных чисел и проверять номера извещателей из таблицы. 100 % изделий проверяется только при очень низком запасе прочности - в авиации, космонавтике, где запас прочности 1,05...1,15. Общепромышленный: 1,5.


[19.12.2022 11:50:57]
 Есть какие-то нормативные показатели? Я же не могу сослаться на субьективное восприятие и проверить 60% или 99%? Опять же это индивидуальные испытания,а в комплексе с автоматикой? постоянно туда/сюда ее восстанавливать, а вдруг в индивидуальном он сработал,а в комплексе забыли реле привязать на соуэ ,допустим
  Ответ пойдет СЮДА