О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Можно ли использовать один и теже речевые оповещатели для 2-х систем?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2022 10:15:17]
 Здравствуйте, здание школы, стоит СОУЭ на Рупоре 300, можно ли к нему подключить оповещение о ГО ЧС, что бы это через одну систему работало? Или это две разные системы оповещения?


[14.12.2022 10:31:47]
 СП 484

5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:

- трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;


[14.12.2022 17:46:13]
 Необходимо читать конкретные ТУ на ГОиЧС.
В СПб и ЛО, где балом правит ГМЦ - нельзя


[15.12.2022 7:37:44]
 
Цитата Sege 14.12.2022 17:46:13
В СПб и ЛО, где балом правит ГМЦ - нельзя
--Конец цитаты------
в Питере в школах нельзя использовать СОУЭ для ГОиЧС?
Не для антитеррора, по которому вопросов больше чем ответов.


[15.12.2022 10:35:13]
 у нас действительно все сложно
в ТУ на СОУЭ от ГМЦ есть такие строки:

Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО имеют приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал ПОЖАР имеет высший приоритет.

но есть одно НО, у нас нет ГОиЧС в понимании как в остальной стране
у нас есть РАСЦО Региональная автоматизированная система централизованного оповещения

и на нее отдельные ТУ выдаются


[15.12.2022 11:11:05]
 Пусть РАСЦО, но из вышеприведенного не видно, что СОУЭ нельзя использовать для оповещения ГОиЧС.


[15.12.2022 11:24:52]
 >можно ли к нему подключить оповещение о ГО ЧС...

>нельзя использовать для оповещения ГОиЧС...

А что это за "оповещение ГОиЧС"? Есть конкретные системы с конкретными названиями, в состав которых входят оконечные средства оповещения, аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения.

А в данном случае вообще невозможно понять о чём идет разговор.


[15.12.2022 14:36:11]
 Луше отдельно разрабатывать проект на ГО и ЧС, вроде она интегрируется с радиофикации.
(к радиофикации относятся двухпрограммные приёмники, подключаемые к специальной розетки, даже сейчас по нормам в домах должны быть радиоточки, несмотря на то, что жильцы отключают их).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли использовать один и теже речевые оповещатели для 2-х систем?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.