Два здания, С2000М исп. 02 на пожарном посту и п. 5.3 СП484: исполняем или нет

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2022 17:04:56]
 Добрый день!

Запутал сам себя уже. Имеется: два здания, отдельно стоящие, в одном здании - пожарный пост, во втором-система СПС с ШПСами. Оба здания соединены двумя обособленными линиями RS-485, основной и резервный.

Вопрос: исполяется ли в таком случае требования п. 5.3 СП 484?

Сомнения возникли после перечтения методических реокмендаций Болида, где данная задача Сириусами решается


[27.04.2022 6:56:55]
 ТП Болида говорит, что при С2000М исп.02 и ШПС исп. 10-12 всё хорошо


[27.04.2022 8:26:52]
 Что именно Вас смущает? 5.3 также про единичную неисправность, а у Вас две линии связи.


[27.04.2022 9:17:39]
 Всё нормально. Так можно.
А вот связку С2000М (с одним RS-485) - БК-24-RS485-01 у меня в ГГЭ завернули.


[27.04.2022 11:59:22]
 А смысл пульт ставить в соседнее здание?
Мы в таких случаях ставим БКИ на посту, а пульт в здании оставляем.
При такой конфигурации можно и одну RS485. При неисправности линии связи объект продолжит функционировать, просто с него исчезнет дежурный персонал и СП 484 не нарушается.


[27.04.2022 12:41:42]
 >>>При такой конфигурации можно и одну RS485. При неисправности линии связи объект продолжит функционировать, просто с него исчезнет дежурный персонал и СП 484 не нарушается.>>>

В этом случае не выполняется требование пункта 5.3 СП484 о том, что единичная неисправность не должна влиять на возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.


[27.04.2022 13:39:33]
 >>>В этом случае не выполняется требование пункта 5.3 СП484 о том, что единичная неисправность не должна влиять на возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

А я не говорил, что это пожарный пост того объекта, на том объекте свой пожарный пост и там стоит пульт (правда никого нету из постовых).
Естественно, когда делаем ответвление от RS485 надо ставить изолятор (хотя в зависимости от конфигурации не всегда он нужен) и все, делаем с этой линией все что хотим, на пульте все отображается.


[27.04.2022 19:30:57]
 У вас два пожарных поста - пожарный пост по п 5.12 СП 484 должен быть на объекте (объект это здание). Если в здании установлены ППКП и ППУ - это это уже пожарный пост. Нигде не сказано что там должен быть круглосуточно персонал. Наоборот написано что если нет персонала круглосуточного то и ладно.

Заприте дверь - и передавайте информацию по одному интерфейсному кабелю. Этот кабель на пожарную безопасность объекта никак не влияет.
Для автоматических систем персонал не требуется.


[27.04.2022 19:39:04]
 дополню: В каждом здании должен быть пульт С2000М или любой прибор который формирует все необходимые сигналы управления СПА и индикацию.
Система полностью автономна - помещение где стоит С2000М -и будет считаться пожарным постом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Два здания, С2000М исп. 02 на пожарном посту и п. 5.3 СП484: исполняем или нет      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.