Распространяется ли п. 6.3.4 СП 484 на УДП в системах ПТ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2022 8:15:44]
 Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом. Распространяется ли действие п.6.3.4 СП 484... что Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к
одновременной потере автоматических и ручных ИП по отношению у УДП в системе газового ПТ, т.е. необходимо ли выделять УДП в адресной линии связи изоляторами. УДП и ИПД физически являются компанентами одной АЛС. Установка ГПТ проектируется на оборудовании Рубеж-Глобал.


[21.04.2022 11:16:37]
 Н-да... А в ответ тишина ... (В.Высоцкий)


[21.04.2022 11:51:31]
 Ув. Andrey1963, УДП не извещатель и, поэтому, к ЗКПС оно не имеет отношение. Знать бы еще, что такое линия связи ЗКПС.


[21.04.2022 12:13:04]
 Ну по линии связи ЗКПС это к норматворцам, меня интересует практический вопрос. УДП включен во внутреннюю кольцевую АЛ устройства БМП-R2, наряду с другими компанентами системы ИП и устройствами оповещения. Так вот при единичной неисправности (к.з), упадет вся АЛС, следовательно мы потеряем автоматический и дистанционный пуск ПТ.


[21.04.2022 12:23:51]
 УДП к п. 6.3.4 отношение не имеет. Вам надо смотреть п.5.4.


[22.04.2022 4:04:30]
 Да, конечно, спасибо.
  Дискусия закрыта