Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

размещение ДИП относительно балок при подвесном потолке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2022 10:26:17]
 Здравствуйте.
Объясните пожалуйста по ситуации :

Вар. 1. Коридор. Поперек коридора линейные балки 250мм с шагом 3 метра. Есть подвесной потолок. До низа балки от подвесного потолка зазор 600мм. Работаем по п. 6.6.38 СП 484 то есть принимаю 2,30м (1,15м) через балку между ДИП по таблице 4?

Вар. 2. Коридор. Поперек коридора линейные балки 250мм с шагом 3 метра. Есть подвесной потолок. До низа балки от подвесного потолка зазор 450мм (менее 600мм). Работаем по п. 6.6.40 СП 484 то есть рассматриваю данные отсеки как отдельные помещения? Но ведь подвесной потолок - это пространство,, ?

6.6.40. ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.


[20.04.2022 10:42:12]
 или же такие балки (пересекающие коридор перпендикулярно) с шагом 3 метра нужно рассматривать как поперечные и смотреть по таблице 5 ?



[20.04.2022 11:31:07]
 ошибся, щаг 1.5 метра между балками (если этажи где 3 метра но на большей части этажей шаг 1,5 метра)

https://disk.yandex.ru/i/XEB2hT0XTEx...

балки везде 250мм, но так как высота этажей разная, где то зазор 600мм (от подвесного потолка до низа балки), где то больше 600мм, где то меньше


[20.04.2022 13:41:04]
 и вообще, понятие 600мм работает если дело касается подвесного потолка ?

Получается странно - если "зазор" более 600мм, то таблица 4 или таблица 5, а если "зазор" менее 600мм - отдельно помещение и просто в каждый ставим по 1?

Ведь если например брать таблицу 4 то через балку расстояние между ДИПами будет всего 2.3 метра, а это больше чем просто поставить в каждый отсек по одному ...


[21.04.2022 9:30:51]
 В этом жарком обсуждении всем спасибо за помощь, для заинтересованных сообщаю мнение института по данному вопросу

1. Защита для коридора в данном случае выполняется по таблице 4 СП 484.
2. Пункт 6.6.40 в данном случае на схему защиты не влияет (если зазор между низом балки и подвесным потолком менее 600мм)
  Дискусия закрыта