Расчет автоматической установки аэрозольного пожаротушения: где брать значения, открытые проемы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ilyxa-ice ®

[19.04.2022 13:56:39]
 Добрый день, Коллеги!

Прошу Вас разъяснить каким образом нужно правильно осуществлять расчет автоматической установки аэрозольного пожаротушения в соответствии с требованиями Приложения К, СП 485.1311500.

Пример расчета:

Площадь защищаемого помещения - 15,03 м², высота - 3,65 м. Объем (V) - 54,85 м3

Площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- м². (это вообще не известно и где брать это значение, непонятно)

Расчет необходимого количества генераторов

МАОС = К1 · К2 · К3 · К4 · qн · V,кг

высота помещения 3,65 м тогда К1 = 1,15

К2 = 1 + U* · Ʈ

где U* - определенное по таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009

Значение Ʈ принимается равным 6 с; δ - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ƩF к объему защищаемого помещения V,

δ = ƩF/V = м-1 (откуда это брать, тоже не понятно)

Ψ - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения,

Ψ =(Fв/ƩF) · 100, %. (откуда это брать, тоже не понятно)

Площадь постоянно открытые проемов, расположены в верхней половине защищаемого помещения - м2 (откуда это брать, тоже не понятно), тогда Ψ = % (откуда это брать, тоже не понятно).

Ну и следовательно, нет возможности определить по таблице К.1 приложения К СП 485.1311500. значения К2 U*=

Тогда К2 = 1 + ∙ 6 =

Коэффициент К3 :

К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;

К3 = 1,0 - для других сооружений.

Для расчетов принимаем К3 = 1,0

Коэффициент К4 :

К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45o к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);

К4 = 1,0 - в остальных случаях.

Для расчетов принимаем К4 = 1,0



Подскажите откуда брать эти значения, что за постоянно открытые проемы, могут ли они ровняться нулю? Заранее спасибо.



[Ув. ilyxa-ice. В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится = Админ ]


[19.04.2022 14:42:59]
 Постоянно открытые проёмы могут быть самые разные. Вот украли у вас дверь - остался постоянно открытый проём. Или люк в полу, который не закрывается - это тоже постоянный открытый проём. Или дыра в стене. В общем, это все те щели и дыры, через которые из помещения может уходить огнетушащий аэрозоль.


[19.04.2022 14:48:12]
 т.е. нужно предполагать и предусматривать что у меня украдут дверь или предполагать что на случай возможно пожара, дверь будет незакрытая?


[19.04.2022 15:54:38]
 Насчёт украденной двери - это я пошутил конечно. Никто её не украдёт. А если дверь будет открыта, то пуск пожаротушения должен блокироваться.
ilyxa-ice ®

[19.04.2022 16:33:19]
 Ну автоматический пуск должен блокироваться, по-моему при запуске в ручном режиме, независимо от положения двери пуск произойдет (не уверен правда). Ладно, вопрос остается открытым.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет автоматической установки аэрозольного пожаротушения: где брать значения, открытые проемы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.