СП484 таблица 4 и таблица 5 Продолжение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2022 8:14:07]
 доброе утро.

возвращаюсь ко вчерашней теме таблиц 4 и 5 СП484.

Вот фото потолка, размещать на нем извещатели нужно по табл.5, так как есть продольные и поперечные балки. Нюансов для продольных и поперечных балок в СП не оговорено.

https://cloud.mail.ru/public/cJTx/Mj...

Маленькие балки вообще нужно не учитывать, так как они менее 10% от высоты помещения, между большими надо расставлять на 5,5м.

При расстановке есть опасения, что инертность системы будет достаточно большая, хотя все по нормам.

Но вот еще сюрприз, есть длинное помещение на другом этаже, с перегородкой вдоль большой балки и внутри уже остались только поперечные балки и надо применять таблицу 4, 2,5м от стены, не более 5 между. Т.е. расстановка достаточно частая.

Т.е. получается, что заходишь на этаж и видишь достаточно широкую расстановку по таблице 5, заходишь в это помещение и видишь гораздо более частое размещение извещателей по табл.4. Хотя в основном помещении в плане балок гораздо все сложнее.

Вопрос к составителям свода правил, так все и планировалось?!


[Ув односельчанин_1, как все планировалось вам рассказали в предыдущей ветке http://www.0-1.ru/discuss/?id=43916 . Вы уж определитесь - вам шашечки или ехать? И после этого сформулируйте САМ ВОПРОС в теме ветки. А вопросы к составителям сводов пишите в соответствующие организации. Здесь обмениваются частными мнениями. =Админ]


[12.04.2022 10:42:36]
 односельчанин_1, смею предположить, что дым по продольным балкам "растекается" в стороны от ИП, а при поперечных растекаться некуда, дым выходит за пределы балок и попадает в ИП.


[12.04.2022 10:43:15]
 Если правую часть данного помещения убрать (прошу прощения за художества на скорую руку)
https://cloud.mail.ru/public/zroZ/GZ...

то в помещении присутствуют только линейные балки и получается таблица 4 и расстановки ПИ с шагом поперек балок 3.3м

Если же оставить, то это уже соты и таблица №5 и не более 5м метров
https://cloud.mail.ru/public/cJTx/Mj...



[12.04.2022 11:11:32]
 Юлия_911, маленькие балки менее 10% от высоты потолка, по таблице 5 их можно не учитывать, учитываем только большие и получаем расстояние между извещтелями через большие балки не более 5,5, так как потолок до 4м.

и если убрать правую часть, как вы сделали, то остаются те же маленькие балки размером менее 10% от высоты потолка.

но смысл-то не меняется того, что я написал ранее. Получается, что если часть помещения выгородить оставив только продольные балки нужно будет ставить больше извещателей, чем в помещении без выгородок


[12.04.2022 11:36:38]
 односельчанин_1 ®

давайте для упрощения возьмем вариант когда D более 10% высоты помещения.

Получается в случае линейных балок для высоты помещения 4м (для приведенной конфигурации потолка) расстояние между ПИ - не более 2.8м

В случае потолка типа "соты" при такой же высоте балок при такой же конфигурации - расстояние между ПИ уже 5.5м!

Условно говоря, если источник дыма находится в самой левой части помещения (где начинаются линейные балки):
- в случае расстановки ПИ по таблице 5 (расстояние между ПИ 5.5м) - дым до извещателя дойдет за более длинное время
- а если расставлять извещатели с расстоянием 2.8м по таблице 4 - то дым до ПИ дойдет быстрее

Но формально, конфигурация потолка здесь - соты (таблица 5)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП484 таблица 4 и таблица 5 Продолжение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.