Допустим ли спуск кабеля к пожарному крану с креплением этого кабеля к трубе ВПВ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[08.04.2022 7:50:37]
 Добрый день.
Возникла такая ситуация:
Труба пожарного водопровода с пожарным краном оказалась размещена на удалении от стены примерно метров на 5. (как так получилось, в контексте не важно, изначально планировалась, что будет труба у стены, а потом раз, и уже не у стены). Труба (стальная) закреплена к около потолка и потом уже около пола (т.е. расстояние между креплениями трубы около 4м). Каких-то доп. конструкций около трубы нет. Будут что-то делать или нет, неизвестно. Рассчитывать на это нельзя. На этой трубе предусмотрен пожарный кран с сигнализатором положения.
Возник вопрос - как можно подвести к этому сигнализатору кабель? Допустим ли вариант спуска кабеля в металлорукове с креплением хомутами к этой трубе ВПВ? Или необходимо организовывать отдельную конструкцию для спуска кабеля?
koks ®

[08.04.2022 13:14:34]
 Обратитесь в ТП производителя ОКЛ. Они точно подскажут.
mavas01 ®

[11.04.2022 9:01:21]
 Уважаемый tabak ®
Вы можете закрепить "ленту основания" пол-потолок ( допускается до 5 метров)и по ней проложить кабель открыто или в металлорукаве. Раньше в составе КЛ ГПБ был вариант даже прокладки пластикового кабель-канала совместно с "лентой основания" ( это было придумано для прокладки по"гипрочным" стенам).


[11.04.2022 22:43:24]
 В первом чтении нельзя, ПУЭ 2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
Можно рассмотреть крепление по П-образному профилю, шпильке. Есть эксклюзив сантех. хомут на трубу - шпилька - сантех хомут на Ваш металлорукав - https://www.homut.ru/catalog/trubnye...
А вот вопрос ОКЛ тут конечно упущен =(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Допустим ли спуск кабеля к пожарному крану с креплением этого кабеля к трубе ВПВ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.