 Уважаемые специалисты .
Подскажите пожалуйста , есть встроенная подземная автостоянка с двухуровневым хранением автомобилей.
Согласно СП 154.13130.2013 п.6.5.3.в автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130. Надо до ли просто увеличить расход в два раза ( т.е. не менее 60 л/с) или необходимо увеличить и интенсивность орошения и расход в два раза.
Интенсивность -0,24 л/с х кв.м и расход не менее 60 л/с , расчетная площадь 120 кв.м.
Первый автомобиль находиться на отм.-4,2 , второй над ним на подъемнике.
Как располагать оросители в этом случае ? (только над потолком или еще где?). Как расставлять оросители




[27.05.2016 19:12:11]
 nata ® я бы зашел с конца.
п.6.5.4 предписывает установить оросители на каждом уровне хранения.
Т.е. с потолка вы будете орошать верхнюю машину, плюс надо придумывать размещение труб (возможно с горизонтальными оросителями), чтобы орошать нижнюю.

Оросители подбираете по стандартной интенсивности, но на теже 120м2 у вас получится уже не один, а 2 работающих уровня оросителей, соответственно и расход выйдет в 2 раза выше.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение подземной стоянки с двухуровневым хранением автомобилей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.