 Всем привет.
Такая ситуация, имеем огромный склад с 12 секциями пожаротушения, высотой метров 15, совмещена с ВПВ. Строили в году 2013, по СТУ или без - не знаю.
В этом складе построили помещение из сендвич панелей высотой 11 метров 500м2. температура +5/+8.
Хотят дооборудовать пожаротушением.
Смотрим в СП241 и видим что для данного помещения необходимо применить бийские спринклера СОБР-17, расход я получу при давление в системе 0,4мпа = 75,96л/с или же 273,5м3/ч
Но как всегда возникает вопрос... =)
п.4.10 СП241 говорит нам о том, что при совмещенном АУП и ВПВ нам необходимо руководствоваться СП5 и СП10.
Т.е. это означает что я буду брать показатели интенсивности орошения для максимума высоты из СП5 ? Или как это вообще кто понимает ?

Интерес состоит в том что сейчас на все существующее пожаротушение там насосы H=57 и Q=160м3/ч.

Если руководствоваться максимум из СП5, то я спокойно смогу поместиться в этот расход.


Вопрос №2.
п.4.19 СП241.
Так как помещение у меня встроенное, то оно не является другим пож. отсеком. не те стены и т.п. это просто помещение.
Данный пункт говорит о дренчерной завесе при переходе в другой пожарный отсек. т.е. делать завесу мне не имеет смысла. Я ж прав =) ?


[14.01.2016 17:30:09]
 Какой статус у СП 241.1311500.2015?
Делайте по СП 5.13130.2009, без завес, так как оснований и нормативов применения завес для данного объекта пока нет


[14.01.2016 18:00:05]
 1)Что хранится в основном складе, какая технология складирования и какая высота складирования грузов? Есть ли внутристеллажная защита.
2) То же по выделенному помещению.
3)Из располагаемых 160м3/ч(44,4л/с) какой расход согласно СП10 предназначен для ВПВ?
По 1) и 3) можно будет понять, насколько правильно изначально определён расход для спринклеров.
  Ответ пойдет СЮДА