Поговорим о трубопроводах и моноблочных станциях

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2015 16:05:41]
 честно никогда не ставила моноблоки, мне нравятся отдельно насосы, отдельно управление и обвязать можно как надо, и всегда улыбаюсь когда вижу такие решения, которые проходят экспертизу, мой мир слегка шататься начинает...вопрос как всегда..это нормально что всасывающие трубопроводы меньше чем напорные? если нет, то куда смотрят эксперты?
http://uploads.ru/XzWVt.jpg


[10.12.2015 16:13:21]
 вы наверно хотели сказать наоборот? напорные меньше чем всасывающие.
по картинке вполне нормальная ситуация.


[10.12.2015 16:18:51]
 сорри не туда посмотрел.
в любом случае это вполне может быть. от расчета зависит.


[10.12.2015 16:31:32]
 Из фрагмента схемы не очевидно, что установлены моноблоки. Вопросы по схеме должны адресоваться прежде всего автору проекта.Конечно, когда диаметр всасывающего трубопровода меньше диаметра напорного, это чудилово. Ну а спросить с эксперта,куда он(она) смотрел(а), может только его(её) начальник.


[10.12.2015 16:37:46]
 zerber ® [10.12.2015 16:18:51] Очень сомнительно. При вводах Ду200 (а это нужно при расходе свыше 46л/с) скорость во всасывающей трубе Д100 будет выше допустимой. Во всяком случае,уже для 2 группы по СП5 .


[10.12.2015 17:05:52]
 к чему это я...что кгогда берут моноблоки, рассчитывают трубопроводы до моноблока, после, а то что моноблок идет со всасывающим трубопроводом 100, или 50 как в данном случае, то все норм, значит так надо... и какие там скорости на всасывающем трубопроводе, это неважно


[10.12.2015 17:14:18]
 Скорость в трубе перед насосом должна соблюдаться, не важно моноблок или не моноблок.


[10.12.2015 17:18:59]
 Считать надо. Но по первому взгляду как то не совсем правильно. Очередной полёт творческой мысли похоже.
Вот и идейка на ещё один калькулятор в мою программку :).


[10.12.2015 17:30:23]
 FlintFD ® творческие люди это хорошо, но не всегда )


[10.12.2015 17:33:49]
 Да сейчас 99% проектировщиков творческие люди! так уж получилось...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Поговорим о трубопроводах и моноблочных станциях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.