 Я правильно понимаю, все читали 12 раздел СП 5.13130 и вопросов ни у кого не было?

У меня возник вопрос, требование 12 раздела к автоматике установок или же к пожарной сигнализации, к чему в заголовке 12.3 написано "..требование к сигнализации".

т.е. насосы должны запускать от АСПС и половинить расстояния между ДИПами?


[02.12.2015 16:12:35]
 а если требование к автоматике, то что эти требования делают в СП 5.13130 "УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования"


[02.12.2015 16:37:46]
 звуковая и световая сигнализация о работе и состоянии установок имеется в виду я так понимаю. если почитать дальше, например 12.3.4... да и дальше то же.

Про половинные расстояния и так написано в 14.1.


[02.12.2015 19:04:29]
 работа и состояние системы понятное дело, но это все передается через шкафы автоматики, каким образом автоматика влезла в сигнализацию.

Получается что при оснащении спринклерной системой я должен половинить расстояние между ДИП, даже если они не пускают насосы?


[02.12.2015 19:24:52]
 
Цитата СергейКо 02.12.2015 19:04:29
работа и состояние системы понятное дело, но это все передается через шкафы автоматики,
--Конец цитаты------
это и есть сигнализация из раздела 12.3.



[02.12.2015 19:44:41]
 не через шкафы а от шкафов наверное правильно будет. Их состояния (изменения состояний) и сигнализируются.


[02.12.2015 20:04:54]
 Не дочитал.
Насасы пускают не ДИПы а устройство управления пожаротушением. Которое в свою очередь запускается от разных факторов в т.ч. и сработке ДИПов.

Если вопрос был про помещения где запуск идет от сработки спринклеров и тушением от водопровода (ну типа помещений мусоросборников) то наверное не надо половинить.

Может подробнее спросите?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Как это понимать      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.