расчетаня площадь помещений для ВПТ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
IDok ®

[30.11.2015 14:10:32]
 День добрый. Пытаюсь разобраться с расчетом сплинкерного ПТ и никак не могу понять некоторых вещей.
Есть жилой дом, весь первый этаж которого занимает торговый центр (1130 м.кв), который в свою очередь напилен на отделы, разделы и закуточечьки. Перегородки, ессно, из подручных материалов (где кирпич, где гипсокартон, от общего коридора все отделы отделены стеклопакетами). согласно СП-5 за помещение принимаем площадь, выгороженную перегородками EI-45. в данном случае (т.к. затруднительно определить огнестойкость этих перегородок) я за площадь помещения беру весь этаж? это раз. далее - оросители размещать надо с учетом этих внутренних перегородок? т.е. я эти перегородки принимаю за стены и расставляю оросители для каждого закутка отдельно? ну и последнее - вот понастрою я АПТ и хозяин больше не сможет стенки двигать, ведь иначе он всю красоту порушит? подскажите пожалуйста, а то чот в ступоре уже :(


[30.11.2015 15:21:29]
 Защищаете весь этаж, включая торговый зал и подсобные.
При размещении оросителей должны учитываться все возможные препятствия карте орошения, включая указанные вами перегородки.

Какой толк будет от оросителя, если он из-за вашей перегородки воду подать не сможет к месту пожара. Рассматривайте каждую выгородку как отдельное помещение, соответственно учитывайте расстояние до стен и т.д.

Если владелец очень любит двигать стены, то как вариант используйте гибкие подводы к оросителям от Гофра-М или Kofulso, это слегка упростит монтаж-демонтаж, но не забудьте накинуть потери в гофре при расчете - там хорошо потерь набегает.


[30.11.2015 15:41:13]
 DSeaman спасибо, я как-то так и думал. тогда при начальном расчете за минимальную площадь мне брать 60 кв.м. или помещение, в котором диктующий ороситель стоит? там закуток метров 8-10 кв.


[30.11.2015 16:23:47]
 >тогда при начальном расчете за минимальную площадь мне брать 60 кв.м. или помещение, в котором диктующий ороситель стоит?

60 кв.м. - это площадь защищаемая спринклером и четырьмя вокруг. Вначале вскрывается первый спринклер, если он не тушит, то вскрываются соседние.


[30.11.2015 17:03:22]
 независимо от того, сколько помещений и какой они площади, берётся не менее 60м2 для расчёта, количество помещений (соответственно и спринклеров) в конечном итоге сильно повлияет на расчётный расход и пр. параметры.


[30.11.2015 17:04:02]
 IDok ® вам к расчету нужно всеравно принять 60м2. Это может быть в вашем случае несколько соседних помещени


[30.11.2015 18:35:01]
 огромное спасибо, все понятно. 60 так 60.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: расчетаня площадь помещений для ВПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.