Можно ли не монтировать систему пенотушения?

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.10.2015 14:01:06]
 Возник вопрос касательно установки пенотушения. По проекту на нашем опытном участке не была предусмотрена система пожарного пенотушения, но, нонсенс, используются три РГС с нефтью по 50 куб.М каждая... Внутренний пожарный Аудит(пардон за корявость) предписал смонтировать установку пенотушения и прочее прочее....есть емкость с водой 50 кубов ,мотопомпа с рукавами, но технически очень проблемно и затратно ставить емкость с пенообразователем и подводить к емкостям пожарные водоводы...плюс система орошения емкостей-знаю что РВСы ими снабжают,а насчет РГС-не слышал такого вовсе((( как быть? может кто подскажет выход?ведь проектные решения в своё время разрешили пуск участка в работу...


[05.10.2015 17:29:38]
 
СП 155.13130.2014

СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

13.2.9. На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м3 допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара мобильными средствами пожаротушения из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.


[06.10.2015 3:37:50]
 Огромное спасибо Костьянчик! один вопросик в принципе снят...


[06.10.2015 16:41:20]
 Там же
13.2.6 Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 м, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в пункте 13.2.5 зданий и помещений склада, при площади этих помещений и производительности насосных станций менее приведенных в таблице 12, следует, предусматривать тушение пожара мобильными средствами пожаротушения. При этом на резервуарах объемом от 1000 до 5000 мнадлежит устанавливать устройства для подачи огнетушащего вещества (генераторы пены, пеносливы или насадки для подачи двуокиси углерода, иные устройства) с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Можно ли не монтировать систему пенотушения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.