Суммарный расход на НПВ+АУПТ+ВПВ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.08.2015 12:15:09]
 Вопрос:
На объекте имеется 2 здания (2 разных пожарных отсека). 1 здание требует расход на НПВ 20 л/с + АУПТ+ВПВ 100 л/с всего 120 л/с. 2 здание требует расход на НПВ 40 л/с + АУПТ+ВПВ 50 л/с.
Как правильно принять суммарный расход на объект, ведь по логике диктующим получается здание № 1 (120 л/с).
Но имеется пункт 5.11. СП 8.13130.2009. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в таблицах 1–4, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями [1] (СП10.).
Как правильно понимать данный пункт?

Нужно ли сеть рассчитывать как НПВ 40 л/с (наибольший расход на НПВ) + 100 л/с (АУПТ+ВПВ) итого 140 л/с?


[30.09.2015 15:34:36]
 У вас расчет идет на 1 пожар. Ведь так? если да, то принимаете 120 л/с. В п.5.11 СП 8.13130.2009 речь идет о том, что к расходу на наружное пожаротушение, который вы определяете по таблицам 1-4, вы дополнительно прибавляете расход внутреннего пожаротушения, который определяете по СП 10.13130.2009.


[30.09.2015 16:20:28]
 Уважаемый, Terz_AUPT.
Наше решение было такое: поскольку отсеки пожарные соединены в одно здание, то пожарная команда в планировании противопожарных мер будет иметь ввиду расход на НВП максимальный - 40л/с. Количество машин соответственно вышлет сколько надо (по своему расчету) и из трубы наружной будет брать расход 40л/с , а для АУПТ мы должны пропустить по трубе свой расчетный расход 100л/с. Получается 140 л/с. Вот так мы поступили. Пришлось перепроектировать существующую наружную сеть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Суммарный расход на НПВ+АУПТ+ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.