Наружный пожарный водопровод

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.06.2015 13:25:49]
 Добрый день.

Возник вопрос по методике расчета наружного пожарного водопровода. По какой методике нынче считают НПВ.
Существует ли методика, на подобии методики Приложения В СП 5.13130, для НПВ?
Вопрос не по программным продуктам, а по методическим рекомендациям.

И еще, просьба откликнуться Макаревича Вячеслава, т.к. не могу связаться по аське хоть и во френдах. По Вашей методике уже наружные сети считают, рассказали бы на пальцах как это возможно.


[29.06.2015 15:01:15]
 Если трубы пластмассовые,по СП5 считать нельзя.Если стальные можно. Если чугунные,нужно самому определять Кт или взять из СН 75-76 (раньше,во всяком случае, по этой формуле из СП5 считали).
В старом СНиП на наружное водоснабжение формулы другие, разница в результатах заметная. Так что решайте.


[29.06.2015 15:12:00]
 "Так что решайте" (с)

Дело не в том, решать или не решать. Дело в самом подходе.
СП 5.13130 распространяется на системы и установки зданий и сооружений, наружные сети к нему не относятся.
Расчет по Приложению В стальных трубопроводов для наружных сетей непонятен. Расчет производится с учетом защищаемой площади (для наружных сетей такого не видел), интенсивности орошения (кто будет определять эту интенсивность для гидранта, на какую площадь), не учитывается расчет длины рукавных соединений.
Согласен что можно по упрощенной формуле, но что это за расчет будет для двух гидрантов?
Вот и хотел узнать мнение специалистов по НВК, кто как считает. Понятно что у спецов есть знания по гидравлике и пользуясь этими знаниями они и считают. Тут вопрос в обоснованности, что показывать экспертизе в случае если запросят?


[29.06.2015 17:02:57]
 В СНиП 2.04.02-84 приложение 10 было обязательным.А самые крутые спецы по НВК собираются на abok.ru


[29.06.2015 17:23:29]
 Не совсем ясна Ваша проблема: что надо рассчитать: требуемый расход и Количество гидрантов? Если так - см СП-8.13130-2009 табл. 2 и 3 с учетом изменений (2010 года) и примечаний- и выбирайте в зависимости от назначения здания требуемый Вам расход. ПГ расставляете из радиуса их действия - не более 200 м от Ваших объектов ( кстати не ясно что у Вас одно здание, группа или вообще населенный пункт). Дальше получаете ТУ у Водоканала, в котором будет прописано : давление на входе составляет 0,1 МПа . Сечение труб по Вашей территории - в зависимости от ввода и общехозяйственного расхода - но не менее 100 мм. Если территория - лучше кольцо . В любом случа Водоканал даст Вам ТУ на ввод


[29.06.2015 17:25:46]
 Да , насчет давления от Водоканала - я поспешил указать могут и не указать (отсутствие тех. возможноестей) но это уже их головная боль. Другая проблема если у Вас нет рядом городских сетей с диаметром и нужным напором , тогда сложнее - свои водоемы, насосная станция


[29.06.2015 17:27:52]
 Примерный расход ( т.н. "типовой" ) от одного гидранта можете подглядеть из "Справочника РТП" - там где то дальше середины есть примерные расходы в зависимости от диаметров и вида сети


[30.06.2015 12:03:22]
 "Не совсем ясна Ваша проблема: что надо рассчитать: требуемый расход и Количество гидрантов?" (с)

Нет, с этим проблем нет. Вопрос в обосновании применяемых методик, т.е. возможность использования той или иной методики для подтверждения своих расчетов в экспертизе или перед заказчиком.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 