здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Показания манометров порошковых огнетушителей после очередного ТО

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.06.2015 6:25:01]
 Работаю на большом заводе, "парк" огнетушителей 700+ штук, завод "обслуживается" профилактиками от МЧС (СУ ФПС).
После проведения очередного ТО порошковых огнетушителей (закачные, разных производителей) показания манометров со временем "уходят" в желтую зону у 60-75% огнетушителей, что вызывает вал замечаний от профилактиков, которые формально правы. Огнетушители устанавливаются в нормальных условиях (температура и прочие климатические факторы в пределах допустимого согласно паспортам на огнетушители).
Вопрос в следующем:
насколько опасно с точки зрения пожарной безопасности такое явление как превышение давления в баллоне огнетушителя? То есть является ли такое нарушение - объектом профилактики пожаров (недопущение возгорания и минимизация последствий)?
Ну и, собственно, что необходимо сделать, чтобы показания манометров были постоянно в зеленой зоне? А то на постоянном ТО можно и разориться...
С уважением, Trx!


[17.06.2015 9:33:15]
 Превышение давления не может привести к разрушению корпуса или арматуры - раз. Превышение давления не может привести к невозможности использования первичного средства пожаротушения - два. Превышение давления не нарушает требования производителя огнетушителя, изложенные в паспорте - три.
Они новые и после перезарядки частенько такие приходят, дабы скомпенсировать возможную утечку в процессе эксплуатации.


[17.06.2015 9:39:03]
 "Превышение давления не может привести к разрушению корпуса или арматуры - раз."
Очень спорное и опрометчивое заявление!


[17.06.2015 10:18:16]
 Специально сходил ознакомиться с паспортом нового огнетушителя сейчас; производитель сертифицированного первичного средства пожаротушения не против нахождения манометра в желтом секторе; действия требуются лишь при падении давления ниже зеленой зоны.


[17.06.2015 11:45:41]
 "Превышение давления не может привести к разрушению корпуса или арматуры - раз."
Очень спорное и опрометчивое заявление!

превышение в желтую зону даст ну максимум 0,5 МПа, штатное давление в огнетушителе - около 1,4 МПа. В автомобильной покрышке вообще штатно 2,3 МПа, неужели металлический корпус настолько слаб, что от 0,3 разлетится?


[18.06.2015 10:47:05]
 Timbu$, к сожалению, производитель производителю - рознь, в паспортах огнетушителей, которые стоят у нас написано примерно следующее: "огнетушитель считается исправным при нахождении стрелки манометра в зеленой зоне". Подскажите, что за производитель у вас?


[18.06.2015 11:06:50]
 На складе ярпожинвест лежал, ОП-4з.
Если так написано в паспорте, то производитель обрек Вас на муки по ловле стрелки в зеленой зоне. В следующий раз при покупке новых огнетушителей выбирайте более сговорчивого.


[18.06.2015 17:18:32]
 "После проведения очередного ТО порошковых огнетушителей (закачные, разных производителей) показания манометров со временем "уходят" в желтую зону у 60-75% огнетушителей"
"Огнетушители устанавливаются в нормальных условиях"

То есть тушаки приходят с зарядки, стрелка в зелёной зоне, спустя некоторое время стрелка уходит в жёлтую?


[19.06.2015 12:41:26]
 kolobok50, именно так!