Противопожарный резервуар

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Анатолий_Пск ®

[29.04.2015 16:24:59]
 Вопрос такой.
Нужно выполнить в общежитии внутренний противопожарный водопровод (раньше его в здании не существовало),1 струя 2.5 л/с.
Т.к. районе единственный источник воды- это водонапорная башня, было принято решение запитать систему от противопожарного резервуара. Сколько необходимо для Внутреннего пожаротушения резервуаров? читал что надо два, но так ли это.
Заранее спасибо за ответы.
Andorra1 ®

[30.04.2015 13:20:07]
 
Из СП 8
9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.5.2-5.8. и 6.3.


Да, требуется 2 резервуара.
9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.


9.7 Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.


При указанном расходе достаточно объема воды 27 м.куб (для внутреннего пожаротушения).
один из них (в запасе) ®

[30.04.2015 13:57:03]
 Ув.Andorra1 ®, СП 8 распространяется на наружное пожаротушение.
И два резервуара требуется для системы наружного пожаротушения.
Andorra1 ®

[30.04.2015 16:45:28]
 Вода для внутреннего пожаротушения берется из наружного противопожарного водоснабжения (из резервуаров, из водонапорных башен в том числе).
Башня вряд ли имеет пожарный запас в 27 куб.м.
Поэтому и требуется резервуары.
А они сидят в СП 8.)
Ну как то так.

С Праздниками, Вас уважаемый один из них (в запасе) ®
И очередным днем Пожарной охраны!
один из них (в запасе) ®

[30.04.2015 16:58:09]
 Спасибо, ув.Andorra1 ® и Вас с праздником РОССИЙСКОЙ пожарной охраны.
Я хоть сегодня и не отмечаю, все-таки нужно отдохнуть перед праздниками, :) но всё равно спасибо.
А, если для наружного пожаротушения у меня открытый естественный водоём, а резервуар нам нужен только для хранения воды на внутреннее пожаротушение? При этом в здании нет никаких спринклерных и дренчерных установок и количество пожарных кранов до 12 шт. и нам достаточно одного ввода в здание. Зачем второй резервуар непонятно?
Напорной линии от резервуара достаточно одной, это тот же самый коленкор когда Вы одним вводом подаете воду в здание из водопроводной сети, причём водопроводная сеть также может быть тупиковой.
СергейКо ®

[30.04.2015 17:03:26]
 для внутреннего пожаротушения допускается 1 резервуар объемом до 1000 кубов, водонапорная башня может выступать как водоисточник пополнения запаса воды.
Сейчас точно ссылку не дам, но 1000 кубов это в СП 5
BTS ®

[30.04.2015 20:25:43]
 1 резервуар при объёме воды до 1000м.куб- СП5 5.9.14. Вне зависимости от того,сколько ПК подключены к спр.сети. По логике, для отдельной сети ВПВ должен применяться такой же подход.Но это по логике, а в СП 10 касательно источников водоснабжения ни слова. Но если в подвале здания достаточно места, можно попробовать применить стальные сварные баки по серии 5.904-43.Что один,что два.
STK_15 ®

[30.04.2015 22:36:43]
 Анатолий_Пск ®
Существует практичный вариант, без сварки и покраски металла. Если резервуары предполагается размещать в помещении (помещениях) общежития, то не надо один резервуар, не надо и два резервуара. Удобнее требуемый запас воды на тушение (у Вас ~28 м3 минус подача на вводе от башни) разместить в нескольких пластиковых емкостях. Можно и в несколько ярусов.

В компоновке конструкции там всё для присоединения (dу=32) уже есть. Остается объединить подводку общим коллектором, для ввода к насосным агрегатам. Эти баки (разных производителей), например, емкостью 1000-2000 литров, имеют ширину 650-760 мм и высоту до 1700 мм., т.е. пройдут в любую дверь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 