Тушение низкократной пеной

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.03.2015 13:40:49]
 Здравствуйте форумчане!
Подскажите начинающему по такому вопросу: чем отличаются расчеты систем пожаротушения низкократной пеной от установок водяного пожаротушения (спринклерного). Если есть различия или сторонние методики поделитесь пожалуйста ссылками?

Заранее спасибо!


[20.03.2015 14:41:16]
 Может отличаться только расчёт трубопровода концентрированного пенообразователя при подаче насосом.Должна применяться формула Дарси.
При использовании мембранного бака-дозатора со смесителем (Вентури или диафрагменным) изготовитель обычно указывает предельную гидравлическую длину трубопровода вытесняющей воды и подачи концентрированного пенообразователя от бака к смесителю.Ну не забыть потери напора воды в смесителе.Расчёт потерь в трубопроводах подачи раствора пенообразователя при концентрации до 10% такой же как для воды(СП5, п.В.3.14).


[24.03.2015 13:31:34]
 "Расчёт потерь в трубопроводах подачи раствора пенообразователя при концентрации до 10% такой же как для воды(СП5, п.В.3.14)." (с)

Ув. BTS ®
применение формулы Дарси связано с вязкостью пенообразователя и только на участке до смесителя?
Скажите, а УУ в его классическом исполнении (для спринклерной системы) как-то будет влиять на работоспособность установки, есть ли смысл его установки на систему тушения низкократной пеной?


[24.03.2015 13:38:50]
 Новичок в ПТ ® , мыслей много, и не все на литературном языке :), но напишу кратко, узел управления должен быть в любом случае.


[24.03.2015 14:37:44]
 "мыслей много, и не все на литературном языке :), но напишу кратко, узел управления должен быть в любом случае." (с)

Понимаю, тем кто занимается данными системами почти всю сознательную жизнь, тяжело объяснять на пальцах новичкам, особенно если это уже не первый, а сотый новичок. Перед тем как спросить, воспользовался поиском, ответа не нашел.

Насколько я понял, расчет тушения пеной низкой и средней кратности отличается от методики расчета по Приложению В, только дополнительным расчетом участка до смесителя.

Если для воды можно навскидку сказать какой нормативный объем понадобится для тушения (интенсивность, защищаемая площадь, время тушения), можно ли так же определить объем пенообразователя?


[24.03.2015 15:45:01]
 Объём пенообразователя=объём_воды*%_концентрация_пенообразователя+запас на погрешность дозирования. Для мембанных баков не менее 15% от объёма ПО(где-то у иностранцев видел). Для дозаторов работающих с насосом-по паспортным данным .У бийских МПП до 10%, у импортных до 30%.


[24.03.2015 17:04:25]
 "Объём пенообразователя=объём_воды*%_концентрация_пенообразователя+запас на погрешность дозирования. Для мембанных баков не менее 15% от объёма ПО(где-то у иностранцев видел). Для дозаторов работающих с насосом-по паспортным данным .У бийских МПП до 10%, у импортных до 30%." (с)

Ув. BTS ®
Правильно ли я понял, если мне нужен 5% раствор, на тушение группы помещений 4.2 - это:

0,17*180/1000*3600*0,05 = 5,508 кг, с запасом 0,56 кг итого = 6,068 кг?


[24.03.2015 18:04:40]
 Время работы пенной установки определяется по примечанию 2) табл.5.1. плюс 100% запас по п.5.9.21 (изм 2013). Расходы считаются в л/с. Расход раствора определяется не перемножением интенсивности на площадь, а гидравлическим расчётом. При интенсивности 0,17л/с*м.кв , площади 180м.кв. , концентрации 5%(обычно 3 или 6%) и к-те погрешности 1,1 расход пенообразователя будет несколько более чем: 0,17*180*0,05*1,1=1,683 л/с.Далее в зависимости от времени работы определяется хранимый запас.


[25.03.2015 10:34:46]
 "Объём пенообразователя=объём_воды*%_концентрация_пенообразователя+запас на погрешность дозирования." (с)

Простите, при слове объем подумал про кубы, а не л/с, спасибо, учту.

"Расход раствора определяется не перемножением интенсивности на площадь, а гидравлическим расчётом." (с)

Само собой гидравлическим расчетом, но как я понимаю, навскидку нормативный объем можно определить:

"0,17*180*0,05*1,1=1,683 л/с" (с) далее корректируется гидравлическим расчетом, так?




[25.03.2015 13:28:56]
 Примерно так.


[25.03.2015 13:43:10]
 "Примерно так." (с)

Огромное спасибо участвовавшим в дискуссии
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 