[09.01.2015 18:46:42]
 Согласно СП 10.13130.2009
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.

Но по факту иногда это реализовать нет никакой возможности.
К примеру как тут - если повесить на выступ этот..то это может помешать эвакуации. Как поступают в таких случаях?
Фото: https://yadi.sk/i/QwSsO8GMds746


[12.01.2015 23:07:45]
 почитайте внимательно СП 1 по эвакуации, пожарных шкафов требование о нишах в стене не касается. Они могут выпирать.

Ну, а если вы напроектировали стояк так, что у вас физически не влазят пожарные шкафы то это ваши проблемы. Так размещать оборудование как на вашем фото - это преступление.
Только в шкафы. 21 век все таки епт
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожарный кран вне пожарного шкафа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.