ДУ159 и ДУ32 (временно) в системе АУПТ (спринклерная)

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Biber ®

[30.12.2014 5:30:43]
 Приветствую всех. ТАкая ситуация подскажите. Произошел прорыв трубопровода ДУ159 в земле к насосной станции. Временно система пожаротушения запитана трубой ДУ32 от ХВС.

Вопрос - возможна ли исправная работа пожаротушения (тушение пожара при сработке спринклера) при таких обстоятельствах в трубопроводе? (ДУ32 от ХВС вместо ДУ159)

Спасибо. желательно со ссылками на нормы.
FlintFD ®

[30.12.2014 6:30:03]
 К сожалению тут нормы не помогут. Есть такая наука, гидравлика, вот она то и не даст прокачать через 32-ю трубу необходимый объём воды. Элементарный расчёт покажет эту неспособность.
Biber ®

[30.12.2014 6:37:45]
 спасибо флинт)) то есть ответ однозначный - нет сможет обеспечить. но если надо разъяснения или расчеты то велком гидравлика.
FlintFD ®

[30.12.2014 6:39:15]
 И ещё момент, труб то (вводов) должно быть было два. Соответственно временная неисправность одного никак не влияет на установку, для таких ситуаций это и сделано.
FlintFD ®

[30.12.2014 6:40:56]
 Все расчёты есть в прил. В СП5, только немного формулы преобразовать.
Biber ®

[30.12.2014 6:48:19]
 спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: ДУ159 и ДУ32 (временно) в системе АУПТ (спринклерная)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.