[07.11.2013 12:09:06]
 В который раз уже сталкиваюсь с данным вопросом, в сертификатах к импортным дренчерам (Tyco, Viking...) указано соответствие с ГОСТ Р 51043-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний".

Однако как делать гидравлику для подобных дренчеров?
Как посчитать расход л/с на 1 м ширины проема, если ни Viking, не Tyco не указывают это в паспортах и соответственно никаких эпюр не предоставляют?


[11.11.2013 12:44:58]
 Кто-то может объяснить (расшифровать) график из пдф? Не понимаю значение оси х и у
http://www.vikinggroupinc.com/databo...


[11.11.2013 13:12:40]
 Все очень просто.
По оси Y - высота установки дренчерного оросителя относительно уровня пола.
По оси х - ширина завесы (факела распыла).
Разными типами линий показано изменение ширины при различных значениях давления перед оросителем.


[12.11.2013 18:26:11]
 А можете подсказать как считать гидравликую вот такой дренчерки?
https://www.dropbox.com/s/9jio2xs08m...

Я просто не совсем понимаю как считать такие дренчерные кольца, ведь надо же все дренчера просчитать, а тут кольцо и еще не равное от питающей трубы. Желательно для тупых прям циферки поставить над дренчерами и участками между ними)


[12.11.2013 18:31:36]
 То есть дело не в том, что я формул не знаю, я просто не понимаю порядок от начала и до питающего провода как идти по такой дренчерке.


[13.11.2013 7:25:31]
 А не проще ли не греть голову и поставить на завесы Бийские горизонтальные дренчера, у которых есть данные по расходам на метраж проёма. Можно конечно пойти путём "лёгким" и применить для расчёта завес методику ВНИИПО.


[13.11.2013 10:05:27]
 Проще, но нужно так.
Сейчас мне осталось только понять по какому порядку идти по такой схеме:
https://www.dropbox.com/s/9jio2xs08m...

Потому что мне не понятно как идти от диктующего оросителя и где он вообще


[13.11.2013 11:47:27]
 Примерно так наверно: http://yadi.sk/d/0oc3g_fCCbxGn
Если врезаться посередине, то просто считать половину и потом умножить на два. Несимметричные сети неудобная штука.


[13.11.2013 12:15:10]
 ммм, спасибо огромное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Дренчерные завесы импортными дренчерами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.