аупт трв слив воды из труб при низких температурах

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2013 0:07:14]
 Столкнулся с проблемой сохранения системы "АУПТ ТРВ" (целостности труб) в неотапливаемом отдельно стоящем здании зимой. А именно при ложных срабатываниях и сливом воды из системы до размораживания труб.Хотелось бы узнать на практике кто то успевал слить воду, после отключения насосов, при температуре скажем минус 20 градусов Цельсия. Или все таки система одноразовая.
Поделитесь опытом при каких минимальных температурах вода доходит до последнего спринклера если тупиковые трубы в системе длинной около 300 м. D магистральной 80 D отводов 40.


[26.10.2013 1:16:32]
 Основные аспекты воздушных спринклерных систем не зависят от того,является ли система традиционной спринклерной или ТРВ.Начало истечения-не позднее чем через 3 минуты(СП5, 5.2.4).При такой длине трубы для непревышения времени наверняка нужен эксгаустер.При наличии эксгаустера время заполнения можно посчитать по РД 34.49.104.От заполнения системы в случае ложного срабатывания спринклера можно защититься ,делая спринклерно-дренчерную установку,когда открытие УУ происходит при срабатывании и спринклера,и датчика пожарной сигнализации в помещении(СП5,раздел 5.6). Естественно, спринклеры должны быть розеткой вверх . Пункты 5.4.12 и 5.4.13 СП5 также должны соблюдаться в воздушной спринклерной системе ТРВ, с учётом необходимости опорожнения фильтров,установленных в неотапливаемых помещениях.
Методика определения предельной длины неотапливаемого сухотруба изложена В МГСН 5.02.99 приложение П. Иногда питающий сухотруб нужно обогревать при пуске установки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: аупт трв слив воды из труб при низких температурах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.