АПС в Коридоре

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2013 11:46:25]
 Ув. проектировщики подскажите требуется ли установка АПС в коридоре длинной 5 м, при этом коридор в здании Ф 5.1, рассматривать коридор как помещение:
-нашел в строительном справочнике: Коридор - Горизонтальное протяжённое коммуникационное помещение, связывающее отдельные помещения или части здания.
Тогда по СП 5.13130.2009 таб. А3 п. 38 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные?


[28.08.2013 12:20:48]
 Это точно такое же и помещение, и пространство и часть объема здания, и отсек образованный строительными конструкциями, это еще и место для размещения...., это еще и площадь, это еще и объем, это еще и зона, а еще простор, промежуток, эфир, граница и т.д. это всё синонимы, ровно как и любое другое помещение, пространство часть объема здания, отсек и т.д.


[28.08.2013 12:23:09]
 Между делом:
3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: По-
мещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5


[28.08.2013 12:56:15]
 А по функциональной опасности к чему отнести??? Здание ведь Ф 5.1???


[28.08.2013 13:03:48]
 А если коридор не более 5 метров требования п 8.5 СП 7.13130.2013 должно выполняться Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора?


[28.08.2013 13:04:41]
 Не классифицировать.


[28.08.2013 13:08:25]
 Кольт ® [28.08.2013 13:03:48]
Ну если Вы всё-таки связались с п.8.5, то значит Вам нужно удалять продукты горения через коридор. Другой методики, кроме как в п.8.5 нет.


[28.08.2013 13:38:33]
 С помощью естественного проветривания т.е. предусмотреть открываемые оконные проемы?


[28.08.2013 13:38:57]
 А АПС правильно обоснованно?


[28.08.2013 14:18:54]
 Кольт ® [28.08.2013 13:38:33]

И...обеспечить их достаточную площадь.

Кольт ® [28.08.2013 13:38:57]

Нет, коридор же общественное и не административное помещение. Мотивируйте 13.1.9 СП5.


[28.08.2013 14:22:29]
 8.5
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других
проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.


[28.08.2013 20:20:41]
 Т.е 13.1.9 Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Значит предположим происходит возгорание в электропомещении категория В4 которое не оснащено АПС, затем блокируется коридор который является единственным путем эвакуации наружу в данном здании, теперь все понятно спасибо за пункт!
  Ответ пойдет СЮДА