Необходимость дымоудаления

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
VOH ®

[08.06.2012 12:16:35]
 Подскажите пожалуйста, в цокольном этаже имеются производственные помещения с естественным освещением, низ окна на высоте 1.6 м от уровня пола, окна металлопласт. 1,5х1,8 открывающаяся фрамуга(автоматики нет) на пол окна. Категория помещений В2-В3. По СП7 п. 7.2, е) описано расположение фрамуг 2,2м и выше, получается не надо дымоудаление, а по п. 7.2, и) «площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов» значит все таки требуется дымоудаление. Правильно я понимаю или нет?


[08.06.2012 12:50:37]
 По п 7.2 и) не требуется ДУ, если окна БУДУТ иметь автоматические приводы открывания фрамуг окна.
VOH ®

[08.06.2012 13:11:55]
 Спасибо, Andorra1 ®, а по п 7,2 е, я правильно понял?


[08.06.2012 16:43:44]
 Ув. VOH ®

[08.06.2012 13:11:55]

Наверное не совсем так.

Похоже я ошибся.

П. 7 е) это для производства (и складов). Для зданий имеющие категории. (А,Б, В1-В3).
Здесь требуется открывание фрамуг при высоте подоконника 2.2 м. Или как альтернатива ДУ.

Пункт 7 и) это для общественных зданий, торговых залов магазинов, и складов с постоянными рабочими местами.
Этот пукнт вообше не из нашего случая.

Остается требование к производственным помещениям (п.7 е).

По этому пункту Вам ни чего делать и не надо…
Так, как подоконник ниже 2.2 м. окно не подлежит механизации и автоматизации для открывания.
А естественное освещение в помещении есть.
Т.е. ДУ в Вашем случае делать не надо.


[09.06.2012 12:57:09]
 Спасибо огромное еще раз Andorra1 ®, п 7,2 и) действительно упустил, что он для общественных зданий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Необходимость дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.