Площадь, защищаемая одним оросителем

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2012 12:35:11]
 Подскажите, насколько правомерно замечание:
"Спринклерные оросители в торговом зале установлены на расстоянии 3,8 – 4 м друг от друга (защищаемая площадь одним спринклерным оросителем на указанной площади составляет 15,2 кв.м.). В соответствии с паспортными данными на данный тип оросителя, защищаемая площадь оросителя СВВ-10 не должна превышать 12 кв.м. В указанных осях необходимо дополнительно установить спринклерные оросители.