Задвижка с электроприводом

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2012 17:24:00]
 Добрый день. проектом надо предусмотреть замену задвижки пожарного водопровода задвижкой с электроприводом. Можно ли использовать Двухходовой шаровой кран с электроприводом, а не задвижку. Кран беру на WWW.AIRAR.RU тип
8E002-8E030-8E031 Шаровой кран с электроприводом. Серия "RADIAMONT"


[24.04.2012 18:25:33]
 Дисковый затвор с электроприводом подойдёт даже лучше шарового клапана ,т.к меньше вероятность прикипания.Но можно и шаровой.


[24.04.2012 18:31:44]
 Конструкция арматуры с иэлектроприводом должна обеспечивать возможность опломбирования в закрытом положении, иначе водоканал будет возражать.


[24.04.2012 19:48:05]
 Иногда водомерный узел расположен дистанционно от насосной установки.
Не забудьте на электрофицированное устройство на обводной линии "подать" электричество по 1 категории надежности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Задвижка с электроприводом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.