Защита помещения свыше 20м.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2012 18:22:53]
 Вот в пятницу вечером "свалилась" на голову такая беда.

Был существующий производственный цех категории "Д" площадью 4500м2. Высота цеха от 0.000 до потолка - 23м.

В цеху стоят дробилки для руды. В подвале - маслоподвалы, защищенные порошком. Руда транспортируется по резинотканевым лентам. Засыпается сверху в дробилку и снизу уже другим транспортером переносится дальше в галереи (которые уже оборудованы дренчерным АУПТ).

Идет техническое перевооружение цеха с пристройкой к нему еще одного отделения площадью под 1000м2 и высотой 16м. Изза пристройки проект "попал" на госэкспертизу. До последнего надеялись что сущ. корпус в плане пож. безопасности не затронем, сделаем АПТ в пристроечке. НО изза того что строители стену между пристройкой и цехом целиком убирают - категорию сущ. цеха тоже приходиться считать по новой и с учетом резиновых лент - светит В3-В2. Вопрос - как теперь это защищать?

Спринклерное тушение только до 20м, да и толку то от него по всей площади не будет, т.к. основная пож нагрузка это сами ленты. Городить какие-то стволы или роботов - тоже както не очень.
Нигде на горно-обогатительных производствах в цехах АПТ не видел, хотя конвейер любому цеху В3 может легко устроить. Ктонибудь сталкивался с таким? Как выходили из ситуации? Неужели теперь только СТУ со всеми вытекающими последствиями?


[13.04.2012 19:52:29]
 И в догонку еще такой вопрос - если применить огнестойкую конвейерную ленту, то можно ли ее исключить при расчете пож. назгруки при определении категории помещения?


[14.04.2012 0:28:15]
 Ув. DSeaman ®

[13.04.2012 18:22:53]

У меня такая же ситуация.
Реконструкция.
Кузнечно-прессовый цех.
Цеху лет 30.

Была категория Г.
(Реально В2-В3).

Писали когда то, что II степень огнестойкости.
Реально IV степень.

Масла сейчас в новых прессах немеренно, и в маслоподвалах так же.
Площади цеха без противопожарных стен, зашкаливают размеры, можно не один пожарный осек в цехе разместить.

Мы заказали СТУ.
Другого выхода не нашли.
...........
У Вас пожарная нагрузка от ленты?






[14.04.2012 12:39:08]
 Andorra1 ® Ну я так понимаю эта беда сейчас постигнет все советские производства на территории РФ.

Основная пож. нагрузка получается от лент. Особенно в пристройке. Масла в гидросистеме дробилок не очень много - хотя естественно надо считать. Плюс прислали документацию - там при пожаре предусмотрены отсекающие клапаны.

Сейчас принципиально хочу понять даст ли снижение категории применение огнестойкой ленты. Такто что надо ее учитывать в рассчете или нет?

А если не секрет можете кратко описать - что в СТУ прописывали?
В голове крутиться только вариант как-то хитро побить на дренчерные секции с привязкой к лентам транспортеров, но всеравно это 15-20 метров от потолка до лент.


[14.04.2012 13:52:40]
 Управляемые спринклеры - до 30 м согласно СТО, согласованному с ВНИИПО


[16.04.2012 9:46:35]
 А как эти самые управляемые спринклеры лазать обслуживать на высоту 25 м?


[16.04.2012 9:53:20]
 Запроектируйте стойки и проложите трубопроводы на приемлемой высоте над лентой.


[16.04.2012 12:04:56]
 А всетаки по поводу огнестойких лент ктонибудь может подсказать?


[16.04.2012 16:05:55]
 Наверное сертификат на ленты надо смотреть или запросить параметры у производителя. Ситуацию конечно должно облегчить. Карман кстати тоже облегчит.
Тут Вам надо поговорить с представителями ББТ СПб у них под новый год горела 5-ая галерея вроде как. А лента была была из негорючей химически стойкой резины и ооочень дорогой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 