[10.04.2012 15:28:36]
 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой...В подвальном помещении поликлиники рядом с эвакуационными путями трубы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления хотят обложить теплоизоляцией под названием


[10.04.2012 15:29:17]
 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой...В подвальном помещении поликлиники рядом с эвакуационными путями трубы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления хотят обложить теплоизоляцией под названием "Вилатерм". В сертификате ПБ на этот материал написано, что соответствует требованиям ПБ установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г2 по ГОСТ 30402-94,группа воспломеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность Д3 - высокая по ГОСТ 12.1.044-89.Что-то сомневаюсь, что пожарный инспектор пропустит это при проверке.


[10.04.2012 16:48:34]
 подвальный этаж эксплуатируемый?


[11.04.2012 8:40:16]
 Да,эксплуатируемый


[12.04.2012 9:00:21]
 Люди, подскажите кто знает....очень нужно


[12.04.2012 9:15:16]
 Трубы проходят как по отношению к путям эвакуации и выходу? На полу, по стене, под потолком? Инспектор может это дело рассматривать с точки зрения применения сгораемых материалов на путях эвакуации. Сравните показатели с требованиями ФЗ-123, СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2009. Если показатели не выше, то все ОК.
Еще инспектор может предъявить, что коммуникации создают препятствие для эвакуации.
Все это надо смотреть по месту.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пенополиэтиленовые изделия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.