 Привествую!

Встал такой вопрос:
Идет тех. перевооружение существующего производства. Цех порядка 4500 м2 по существующей документации идет как "Д".
В данном цеху появляется гидроагрегат с баком масла (порядка 500л). Если произвести расчет категории по маслу, то помещение потянет на В2. При этом пожароопасный участок как таковой занимаешь лишь незначительную часть цеха - 15м2.

Вопрос - можно ли оборудовать пожароопасную установку локальным АПТ (например порошок), а остальной цех не защищать как не пожароопасный?
Или выход - только выгородить установку в отдельное помещение?


[13.03.2012 23:21:37]
 Хм, а как это вы так получаете площадь участка 15 м2? агрегат в поддоне, расчитанном на прием данного количества масла?


[24.04.2012 12:49:01]
 Коллеги, а поясните еще такой парадокс с категориями при расчете ГЖ.

Все тот же описанный бак с 500л масла из 1 поста логично было бы ограничить поддоном от растекания по полу, но тогда площадь в расчете q будет меньше и категория В2-В1. А если никаких поддонов не ставить - то масло может растекаться хоть по всему полу и можно чуть ли не В4 насчитать.

Т.е. получается что весь пол залитый маслом это не опасно, а пролив масла в поддоне - подавайте АПТ на весь цех???


[25.04.2012 11:14:18]
 Поясняю (сразу сорри что не ссылаюсь на нормы, в отпуске, поэтому под рукой ничего нет):
теплота сгорания масел порядка 41-43 МДж/кг
плотность около 0,9
масса 500 л масла = 500*0,9 =450 кг
Q = 450*43=19350 МДж
Далее находим S в одном случае оно 15 м2, во втором литр на полметра, то есть 250 м2
q1=19350/15=1290 МДж/м2
q2=19350/250 = 77,4 МДж/м2
во втором случае q соответствует В4. но площадь размещения пож. нагрузки больше 10 м2, следовательно категория В3
в первом случае соответствует категории В3,нужно проверять по неравенству
0,64*qт*H2 = 0,64*1400*12 2=129024 МДж
Высота до ферм оговорена не была, но по опыту своему для машиностроительных цехов она обычно 12-18 м. Возьмем 12, для того,чтоб не допустить занижения категории
qт при q до 1400 равно 1400
Т.к. наше полученное Q неравенству не удовлетворяет, то категория получается В3
И никаких противоречий в обоих случаях, СП5, приложение А.3 категория В3, площадь более 1000 квадратов и здравствуй АУПТ


[26.04.2012 14:09:51]
 artchem ® Спасибо!
Момент про 10м2 не учел, когда сравнивал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Локальные установки пожаротушения и категория помещени      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.