Порошковое пожаротушение в деревоперерабатывающем цехе

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.03.2012 14:24:02]
 День добрый!
Имеется цех переработки древесины. Всё оборудование в цехе оснащено системой удаления пыли, стружек и опилок. Но, как сами понимаете, на 100% гарантировать отсутствие опилок в таком помещении - нельзя. Вопрос: допустимо ли использовать порошковое пожаротушение?

(смущает п. 9.1.4 СП 5.13130.2009 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);)

Спасибо.
LicBez

[01.03.2012 16:17:10]
 Не допустимо, нужно газовое тушение (по примеру тушения в архивных помещениях)
Bodaibo ®

[01.03.2012 16:17:46]
 Не допустимо, нужно газовое тушение (по примеру тушения в архивных помещениях)


[02.03.2012 6:11:23]
 1) Но ведь технология обеспечивает почти полное отсутствие опилок в помещении (по крайней мере - отсутствие "куч" опилок, в которых могло бы возникнуть тление).
2) Газовое пожаротушение точно так же как и порошковое не допускается применять для тушения пожаров:
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
п.8.1.1 СП 5.13130

Алекс ®

[02.03.2012 9:08:43]
 Защита цеха деревообработки порошками допустима. См. табл.9.1 Рекомендаций ВНИИПО "Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа." М.2004. Тип тестового очага ТП-1 по ГОСТ 50898. Никаких проблем...
Можете посмотреть типовые проектные решения здесь: http://www.eternis.ru/Docs/Garant-r-...


[02.03.2012 12:07:27]
 Большое Спасибо за пример проекта.

А на счет Рекомендаций "Средства пож. автоматики и т.д."... в табл. 9.1 рассматривается выбор пожарных извещателей, а не средств пожаротушения :(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Порошковое пожаротушение в деревоперерабатывающем цехе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.