Вопрос по одному пункту в СП5

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2010 9:58:57]
 Есть таблица 5.1.
Есть примечание
3. Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и расхода воды или раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м, а также для фонарных помещений при суммарной
площади фонарей не более 10 % площади. Высоту фонарного помещения при площади фонарей более 10 % следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры установок для помещений высотой от 10 до 20 м
следует принимать по таблицам 5.2—5.3.

Вопрос: Данный пункт действует на дренчерные системы, т.е. если высота установки дренчера более 10м, нужно ли учитывать последнее предложение данного примечание?


[16.04.2010 10:11:13]
 Почему нет... Интенсивность и расход из оросителя что для спринклеров, что для дренчеров одинаково определяется...


[16.04.2010 11:17:42]
 Этот пункт относится только к спринклерным системам.

Т.е. принимается в расчет, что при увеличении высоты расположения спринклера, условия для тушения возгорания одним оросителем будут более тяжелые (больше время для развития пожара, более мощные конвективные потоки и пр.).

Для дренчерных систем момент включния определяется извещателями, а они могут быть очень чувствительными. Кром этого тушение включается на всей пощади сразу, т.е. снижения интенсивности орошения при увеличении высоты установки спринклера не происходит.

Вобщем, раз написано для спринкленрых - значит для спринклерныч.


[16.04.2010 12:39:34]
 Уважаемый Виктор Павлович, как же тогда расценивать п. 5 примечаний "для расчета расхода воды дренчерой АУП....(при интенсивности орошения согласно таблицам 5.1 - 5.3...)"??? Значения интенсивности увеличивается с высотой помещения...


[16.04.2010 15:18:47]
 Я бы это расценивал как очередной ляп в СП5 ;). Таблица 5.3 в моем понимании ни как не вписывается в концепцию дренчерных систем.

Если в помещении, например, площадью 400 кв м включается дренчерная система, то на какой бы высоте они не находились, 2,5 м или 15 м, распределение воды на защищаемой плщади будет одинаково. Ей ведь больше и деваться-то некуда, падать вниз и все.

Если говорить о системе обнаружения возгорания, то к высоте установки оросителей она не имеет ни какого отношения и должна быть установлена в местах наиюолее благоприятных длоя обнаружения возгороания.

В общем где-то так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Вопрос по одному пункту в СП5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.