Пожаротушение в насосной станции мазута.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.12.2009 17:56:18]
 Здравствуйте. Подскажите полуйста, может кто сталкивался. Заказчик просит сделать проект на систему пожаротушения насосной стании и емкостей для хранения мазута. Мазут используется в качестве топлива для отопления завода.
Вопрос: надоли вообще делать там систему пожаротушения. Если да, то какую (порошковую, пенную, водяную?)


[07.12.2009 11:12:28]
 Ув. Dim_2 ®

[05.12.2009 17:56:18]

Пенную.


[07.12.2009 11:15:23]
 Dim_2 ®

[05.12.2009 17:56:18]

Водой ЛВЖ и ГЖ, масло не тушат.
Алекс ®

[07.12.2009 11:30:28]
 ТРВ или порошок. И то, и другое работает прекрасно. Главное воды не перелить - вскипит!


[07.12.2009 11:52:20]
 Ув. Алекс ®

[07.12.2009 11:30:28]

Вряд ли для емкость мазута подойдет тонкораспыленная вода.
Придется изобретать СТУ.

Какая емкость, а то придется делать и охлаждение наружных стенок, подавать пену в слой ГЖ, делать послойное тушение….
Пена – однозначно, для резервуара.
Алекс ®

[07.12.2009 13:05:42]
 To Andorra 1:

Действительно, такие объекты желательно (практически, необходимо!) анализировать по все параметрам и просчитывать. Начиная с обнаружения...и до техпроцесса с анализом аварийных ситуаций. А уже потом выбирать ОТВ, АПС и т.д.
В ряде случаев и поролон ведет себя, как ЛВЖ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение в насосной станции мазута.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.