| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующим вопросом.
В СП 155.13130.2014 не обнаружил явного требования к пожаротушению подземной сбросной емкости (аварийный подземный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив) (в моем случае, |
=> | Нет расчет не требуется.
...Возможно же внесение источников зажигания в горючую среду подземной сбросной емкости во время выполнения технологической опе | |
 |  |
 |
| | | Hitrokote | 01.10.2024 14:05 | 0 / 251 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующими вопросами.
Согласно Приказу Росстандарта от 13.02.2023 N 318, СП 155.13130.2014 входит в перечень.
Согласно п.п.1.3 СП 155.13130.2014, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, изло |
=> | | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 294 / 9054 | Galina01 | 26.09.2024 10:56 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Свершилось
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Viss | 16.09.2024 21:06 | 22 / 1154 | Асашай | 21.09.2024 9:32 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто сколько может =) Допускаются или нет встроенные мебельные шкафы на путях эвакуации (Ф1.1, первый этаж).
Примерно такая планировка:
[ссылка]
По стадии П это был вестибюль, по раб |
=> | шкафы не допускается размещать в коридорах не только из-за того, что они могут помешать эвакуации, но также из-за того, что шкаф может быть горючей нагрузк | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 04.09.2024 13:53 | 45 / 1182 | Step-By-Step | 20.09.2024 13:37 | |
| * * | Коллеги! Есть интересная задача, решений по которой в НТД внятных не нашел.
1. Есть здание школы, спортзал в частности.
2. Есть маслонаполненный трансформатор силовой (здоровенная штука, масла более 25 тонн внутри)
3. Расстояние между ними около 4 метр |
=> | А если...
[ссылка]
... обмануть систему? ;) | |
 |  |
 |
| | | Alexidis | 04.05.2024 10:20 | 19 / 2028 | Гостьь | 16.09.2024 9:32 | |
| * * | На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130
По ссылке:
[ссылка]
Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений |
=> | Но ведь на научно практической работе сказали мы читаем форум 0-1. | |
 |  |
 |
| | | eldar_manutd | 13.08.2024 13:15 | 3 / 706 | Alexidis | 13.09.2024 12:27 | |
| * * | Добрый день, согласно п.8.1.3 СП113.2023 инженерные сети СПЗ, проходящие транзитом через автостоянки, необходимо зашивать в огнезащитные короба (не ниже предела огнестойкости конструкций).
Про пожарные отсеки ничего не сказано.
Отсюда вопрос, можно л |
=> | Ответ "Можно или нельзя" зависит от времени выдачи ГПЗУ ;-) | |
 |  |
 |
| | | Christobal Hounta | 10.09.2024 15:01 | 1 / 431 | koks | 11.09.2024 7:08 | |
| * * | Есть у кого опыт эксплуатации Бийского аспирационника? Может предыдущей версии? Поделитесь. |
=> | На двух объектах серверные защищены ИПА v4.
Из положительного. ИПА v4 смог обнаружить взорвавшийся аккумулятор в смежном помещении, высокая чувствительнос | |
 |  |
 |
| | | elsa | 06.09.2024 16:50 | 1 / 343 | ifbbpro | 06.09.2024 17:02 | |
| * * | Есть в работе жилое здание 14 этажей над машинным отделением располагается помещение вентиляционных систем в проекте дымоудаления обозначены как приточная и вытяжные камеры и вроде как по НД их защищать АПС не нужно.
Но в них же установлены электродвигат |
=> | У Вас вполне традиционная ошибка.
Вы пытаетесь подменить норму (которая результат оценки обществом) личными логическими рассуждениями.
Действовать ну | |
 |  |
 |
| | | Skydiver | 20.08.2024 13:38 | 13 / 666 | Skydiver | 06.09.2024 13:06 | |
| * * | Коллеги. Кто как решает вопрос ввода уличной оптики в здание. По улице испольдуем кабель в PE оболочке. Внутри- PVC. А как быть с участком от ввода в здание до шкафа?? |
=> | Ув. altroy ®. И в сертификате (ну или паспорте) написано, что он и ОКЛ и для наружного применения одновременно? Удивительно. | |
 |  |
 |
| | | sibcat | 27.08.2024 13:36 | 1 / 411 | altroy | 06.09.2024 12:23 | |
| * * | Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?
ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м |
=> | Можно набраться смелости и сослаться на справочное Приложение F ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в которой упоминается "скрытая прокладка... в подвесных потолк | |
 |  |
 |
| | | Zhandos1111 | 01.09.2024 20:05 | 29 / 740 | СпециальнаяВО | 03.09.2024 10:34 | |
| * * | Добрый день! Вопрос таков. Имеется объект - школа. На территории школы есть трансформаторная подстанция блочного-модульного типа БКТП. У БКТП есть своя пожарная сигнализация. Нужно ли выводит сигнал с пожарного прибора подстанции в здание школы, на пост о |
=> | Viss: "..По "пост охраны, а не на пожарный пост" - разве определение "3.22 пожарный пост" исключает сосуществование двух постов в | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 27.08.2024 10:23 | 128 / 1872 | Лёха_З | 03.09.2024 9:56 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, прошу вашего мнения по применению положений СП7.13130.
Исходя из положений п. 6.10 и п. 6.18, ПП клапана устанавливаются условно в двух случаях:
- для предотвращения распространения пожара между этажами;
- при невы |
=> | "...Совершенно необязательно..."
Тогда для чего в 123-ФЗ ст. 2 "Основные понятия", которые на дают понятие о том, что "противопож | |
 |  |
 |
| | | nND | 27.08.2024 8:11 | 44 / 1031 | Step-By-Step | 02.09.2024 13:25 | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | Каким документом вы подтвердите, что смонтированная вами электропроводка соответствует требованиям ФЗ-123?
ст.82 п.2
"Кабельные линии и электропрово | |
 |  |
 |
| | | ktoj | 19.08.2024 15:43 | 18 / 1443 | Step-By-Step | 02.09.2024 11:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, выиграли монтаж СПС и СОУЭ в школе. В классах потолки обшиты окрашенными непонятной краской листами фанеры. В проекте о монтаже ОКЛ сказано дословно следующее: "Монтаж электропроводок произвести огнестойкими кабельными линия |
=> | Всё же все вопросы (в том числе по качеству рабочей документации) вы должны направлять Заказчику - у вас именно с ним договорные отношения, а с проектировщ | |
 |  |
 |
| | | yannay | 29.08.2024 12:05 | 0 / 403 | | |
| * * | Приветствую, коллеги. Возник такой вопрос. На нашем объекте в 2020 году была спроектирована и смонтирована СПС и СОУЭ по СП 5 и СП 3. СОУЭ 3 типа на нескольких усилителях МЕТА. У этих усилителей есть несколько резервных каналов, чтобы к ним подключить доп |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 26.08.2024 21:31 | 5 / 376 | Viss | 27.08.2024 14:47 | |
| * * | Какой формы акт в настоящее время требуется при дооборудовании помещения системой спринклерного пожаротушения кроме форм КС? В ГОСТ 59636 говорится про Акт готовности к проведению испытаний. Что это за готовность? По СПС более понятно - акт комплексных ис |
=> | Ох уже эти программы испытаний...У меня в принципе только два результата получалось: 1 - на программы все забивают и на приемке начинается шоу с разными ис | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 25.08.2024 18:44 | 7 / 459 | Владимир227 | 27.08.2024 13:14 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть? |
=> | >>>>>где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?& | |
 |  |
 |
| | | nND | 27.08.2024 8:11 | 0 / 290 | | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | FAT323 | 08.02.2012 23:12 | 20 / 2508 | Minaev | 23.08.2024 23:07 | |
| * * | Товарищи Специалисты , подскажите, как быть со стрелковым тиром?
Задача обычная в новом здании планируется разместить стрелковый тир,естественно нужно сделать пожарную сигнализацию, но возникает вопрос какую т. е на чем , наверняка, если поставить датчик |
=> | Реализовывали подземный тир.
Тепловые датчики в нишах и отступом от светильников, Рубеж r3. Ложняков по стрелковым галереям не было.
Задания на ниши конс | |
 |  |
 |
| | | Таблетка | 23.08.2024 16:29 | 0 / 210 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Как обеспечить естественный приток воздуха в нижнюю часть защищаемого помещения через шахту с клапанами, согласно п. 8.8. СП 7.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | SSSbananoranga | 22.08.2024 12:12 | 1 / 244 | Асашай | 22.08.2024 12:42 | |
| * * | Добрый день, имеется административное здание и рядом стоящий навес для лодок, все на одном участке. В здании проектируется АПС. Вопрос, требуют ли нормы ли защитить АПС и СОУЭ этот навес? |
=> | нет, СПС и СОУЭ не требуются | |
 |  |
 |
| | | Данил М | 20.08.2024 3:21 | 0 / 286 | | |
| * * | Здравствуйте!
Есть желание реализовать контроль дверей пожарных шкафов в жилом доме с помощью С2000-СМК и С2000Р-СМК, чтобы при открытии двери на БКИ появлялась индикация красного цвета.
Также на каждом этаже будут установлены дорогие аварийные светильн |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 1 / 258 | Rujero | 19.08.2024 6:58 | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | Нужно обеспечить взаимодействие: ЗКПС – зона защиты
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 0 / 182 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 0 / 203 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Молот | 18.08.2024 19:45 | 0 / 149 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | madman | 27.06.2024 18:51 | 22 / 764 | ifbbpro | 16.08.2024 12:40 | |
| * * | Есть потребность организации сброса пожарной тревоги(перевзятие) не с пульта С2000М ,а с помощью считывателя Touch Memory и идентификаторов-ключей..но можем ли применить считыватель в СПЗ (для сброса пож.тревоги) если данный девайс не подлежит обязательно |
=> | Тут проблема не в понимании особенности сертификации, а в отрицании объективной реальности.
Можно сколько угодно отрицать существование ЕАЭС, но реально | |
 |  |
 |
| | | Galina01 | 31.07.2024 17:08 | 22 / 1468 | Step-By-Step | 07.08.2024 16:57 | |
| * * | 17 июля начались публичные обсуждения изменения №1 СП 484.1311500.2020
[ссылка] |
=> | "линия электропитания: Проводная или оптоволоконная линия, предназначенная для обеспечения электроэнергией (электроснабжением) технических средств сис | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 31.07.2024 10:50 | 39 / 1083 | СпециальнаяВО | 01.08.2024 15:14 | |
| * * | Проектируется отдельно стоящее здание с одним помещением, которое планируется оборудовать пожаротушением на основе С2000-АСПТ. Меня убеждают, что установка в здании ручного пожарного извещателя не требуется, так как есть устройство дистанционного пуска. О |
=> | Если говорить об ИПР в разрезе активации АУП от СПС, то я вижу противоречие между СП 484 и СП 485. Вот это противоречие:
1. Цитата из СП 485:
******** | |
 |  |
Список с