Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 61 91 121 151 <181> 211  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Нормы для проектирования СППЗ

Проектировщик_Игорь 22.04.2024 0:09 0 / 436    
 * *Имеется П-образное 5-этажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями на 1-м этаже. Здание примыкает к другому и получается замкнутый двор. Один из подъездов был полностью выкуплен организацией и там сейчас медицинская клиника. В клинике есть =>  
    

Дооборудование объекта СПЗ

Проектировщик_Игорь 21.04.2024 23:38 1 / 387 Проектировщик_Игорь 21.04.2024 23:40    
 * *Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей. Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как =>И вопрос номер 4. Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сде 
    

Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу?

Koui 18.04.2024 15:39 21 / 976 СпециальнаяВО 21.04.2024 3:51    
 * *Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения! 1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут =>Может быть для вас так понятнее будет, ув. Koui:. Зона защиты - это обособленная часть системы противопожарной защиты (СППЗ). Это часть от целого. В  
    

Пуск АУП от УДП при "Автоматика отключена"

Аларик 09.04.2024 13:22 8 / 691 Аларик 20.04.2024 20:07    
 * *Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? =>"По эду-пт также существует мнение что устройство не относится к УДП в т.ч. у представителей самого Рубежа." На проводимых Рубежом выездных рекл 
    

эскалаторы и системаПожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 9:10 12 / 1161 Comfire 19.04.2024 14:41    
 * *Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации =>===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн 
    

Транзит через лифтовой холл (зону безопасности МГН)

11cn4 18.04.2024 16:13 2 / 558 newtrad 19.04.2024 12:02    
 * *Добрый день! Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? =>ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли 
    

Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 3:06 5 / 541 Loginov3301 18.04.2024 9:04    
 * *Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста =>эскалаторы 
    

Контроль дверей МПП

Alendi 14.04.2024 16:36 2 / 371 Gun 15.04.2024 14:26    
 * *Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3. В соответствии с СП 485.1311500.2020 10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со =>Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. Локальное АПТ по объёму участков с основной 
    

Необходима или нет УАПТ для кладовой резины?

Officer 02.04.2024 16:32 2 / 545 OlegD 15.04.2024 11:54    
 * *Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос. Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з =>Рустам74 ® ==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.== смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало. Если честно то единственн 
    

ВЭРС-ПК24 ТРИОЛАН - есть ли довольные пользователи?

Amper 12.04.2024 10:30 0 / 354    
 * *Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл =>  
    

Требуется ли ДУ в коридоре гостиницы?

23Ru 08.04.2024 21:01 8 / 583 Асашай 12.04.2024 10:04    
 * *Добрый день! Помогите разобраться. Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию. Пр =>актуальное 
    

Тип извещателя в помещении склада большой высоты

dalexeus 05.04.2024 15:11 16 / 1264 puzzle 12.04.2024 9:35    
 * *Здравствуйте. Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов. Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте. =>Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п 
    

АУПТ в серверной. Газовое или аэрозоль?

Дарик 16.02.2024 11:59 7 / 1149 Dimma 10.04.2024 14:31    
 * *Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? =>Когда понял, (только для кого-то объекта), что лучше газовое пожаротушения, чем аэрозоль, для архивов Уж точно такая мысль возникала. Про северную, типа ви 
    

Какие нарушения ПБ в Крокус Сити Холле?

южный 25.03.2024 10:50 277 / 10678 южный 09.04.2024 12:13    
 * *Вот высказывается такое мнение: "Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб =>"южный ®, что-то новые Вы излагаете..." === это не я излагаю. то что в кавычках - это цитата вообще-то 
    

Огнезадерживающие клапана

nND 25.03.2024 21:42 2 / 704 южный 08.04.2024 18:27    
 * *Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? =>СППЗ 
    

ОКЛ в взрывоопасной зоне

Timbu$ 15.03.2023 22:34 51 / 3056 Вечный_студент 08.04.2024 9:07    
 * *Приветствую всех!

Попался объект с мукой (кондитерское производство, склад хранения муки с растариванием, просеиванием и транспортировкой через трубопроводы в бункеры и далее на тестомес). Информации у заказчика как всегда 0, исходных данных нет,
=>Timbu$ "По поводу кабеля непонятно. Советовали КУНРС, но по п. 10.2.11 СП 423 кабель должен быть или "знг" (не испытывался в составе ОКЛ)&q 
    

Расстоновка ИП при наличии балок

Felwar 04.04.2024 16:23 9 / 559 Рустам74 05.04.2024 17:39    
 * *Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 =>Дара® Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это  
    

ОКЛ во взрывоопасной зоне

List2704 15.07.2021 20:43 30 / 3055 rafaelle1309 05.04.2024 12:34    
 * *Добрый вечер! Кто имел опыт проектирования СОУЭ и СПС в помещениях типа Элеватор или производство муки или риса. т.е. пылевая среда. Класс взрывозащиты 21 и категория Б. Вопрос в выборе кабеля и способе его прокладки. Бронь? Металлорукав? Труба? Для искр =>Добрый день! Прочитал переписку выше и задался вопросом: на рынке мало взрывозащищенных устройств для пылевых средств. Почему нельзя в пылевой среде исп 
    

Оборудование в шкафу "Болид РИП-12 ИСП.56"

ek1000 04.04.2024 11:10 2 / 433 kazakru 04.04.2024 18:20    
 * *Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк =>ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит 
    

п.7.6.9 СП84

CyLa 02.04.2024 14:15 3 / 464 Рустам74 02.04.2024 15:07    
 * *Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде? 7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. =>Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н 
    

Размещение извещателей на потолке с перепадами высот

nND 02.04.2024 12:10 0 / 394    
 * *Коллеги, кто подскажет, есть ли сейчас требование устанавливать дополнительные извещатели в ниши (карманы) потолка с перепадами высот, кроме балок продольных и поперечных. =>  
    

Прокладка ОКЛ по подвесному потолку из ГКЛ

Дмитрий 18.03.2024 11:15 12 / 1126 madman 02.04.2024 11:04    
 * *Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. =>фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к че 
    

СПС в храме

11cn4 01.04.2024 11:41 0 / 408    
 * *Добрый день! Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил =>  
    

Дистанционный пуск ПТ и несколько выходов

Koui 11.05.2021 22:59 10 / 1499 EAK777 29.03.2024 11:06    
 * *Не могу найти ответа: у каких (или всех?) выходов я должен установить (запроектировать) дистанционный (ручной) запуск пожаротушения? очень интересное помещение, имеет 4 выхода: 1. на улицу 2. в лифтовой холл 3. на лестничную площадку 4. в помещение по =>Нина, спасибо! Еще вопрос, по УДП, какие требования к УДП для резервуарных парков (с вертикальными резервуарами (РВС)) установок подготовки нефти (УПН, У 
    

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36, Установка дымовых датчиков на кровле с балками

AlexandrASG 25.03.2024 7:48 1 / 722 гешан 28.03.2024 18:11    
 * *Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер =>строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG Имеется в виду двутавр? 
    

Сертификат ФЗ 123 срок действия

Дарик 28.03.2024 12:44 8 / 714 начальник отдела 28.03.2024 16:38    
 * *Добрый День. Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться. Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому =>Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. 
    

Расстановка дымовых извещателей по алгоритму С при наличии продольных и поперечных балок

mergensg 15.02.2024 16:16 53 / 3052 Радостьтокакая 28.03.2024 16:27    
 * *Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С. Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму. Может кто-то уже =>Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что: Для ровных потолков применяются следую 
    

ЗКПС в хостеле

bulka2337 25.03.2024 10:58 4 / 716 Рустам74 27.03.2024 15:42    
 * *Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще =>adgernaut® В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за 
    

Защита камеры порошковой окраски

Beginner 26.03.2024 13:22 6 / 693 Gun 27.03.2024 6:38    
 * *Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ? Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах. И, есл =>Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро 
    

Эвак.пути в МКД

lvs-eng 22.03.2024 8:34 2 / 616 _Роман_ 26.03.2024 13:02    
 * *Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. =>Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. 