| | | Таблетка | 13.06.2024 12:57 | 1 / 311 | начальник отдела | 13.06.2024 14:01 | |
| * * | Добрый День! Подскажите пожалуйста, если производственной здание шириной ровно 60 м, то по какой таблице СП 8 брать расход воды. Ширина здания взята по осям, а ось проходит по середине стены. Спасибо! |
=> | по табл.4 | |
 |  |
 |
| | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 115 / 3067 | Comfire | 12.06.2024 6:23 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | ===предусмотрены паузы тишины===.
Прямо, как из фильмов про спасателей МЧС России: Правило "Золотого часа"; "Час тишины"; "Пять | |
 |  |
 |
| | | CV | 09.06.2024 20:07 | 4 / 485 | CV | 10.06.2024 14:51 | |
| * * | вопрос такой, можно ли применять для тушения закрытой стоянки модули тонкораспыленной воды с точки зрения сущ. норм? нужны ли СТУ для этого? "дружит" ли ТРВ с противодымной вентиляцией. |
=> | ув.Viss, спасибо | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 04.06.2024 6:08 | 7 / 644 | aleksegroshev | 07.06.2024 7:40 | |
| * * | Доброго дня! Возник вопрос, который никто четко обосновать не может. Строится свиноферма, в производственных зданиях будут установлены газовые генераторы (8-10 шт.), и подведен газопровод. Проектировщик, ссылаясь на п. 6.1.2 СП 2.13130 присвоил помещениям |
=> | Дуримар ОБОСНУЙТЕ. | |
 |  |
 |
| | | nND | 06.06.2024 22:16 | 3 / 401 | Дуримар | 07.06.2024 2:13 | |
| * * | Коллеги, инспектор в предписании указал, что спринклеры расположены близко от перегородок. Сославшись на п.16 правил ППР об уменьшении зоны действия систем. Но если отнести подальше от перегородки то можно получить превышение минимального расстояния межд |
=> | в пункте 6.2.21 СП 485.1311500.2020 | |
 |  |
 |
| | | Pavlouha | 31.05.2024 12:04 | 0 / 421 | | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Может быть тупой вопрос, есть ли универсальная формула или памятка для расчета количества огнетушителей на объекте, чтобы было понятно девочкам. Устал объяснять и делать работу за них. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | altroy | 20.05.2024 15:44 | 74 / 1262 | Нина | 30.05.2024 16:32 | |
| * * | Здравствуйте! Появилась необходимость применить в проекте решения в соответствии с п. 7.6.10 СП 484.1311500.2020.
Машзалы ЦОД, заявлен уровень шума 81дБ. В системе СОУЭ 3 типа применены речевые рупоры, обеспечивающие нормативный уровень звукового давле |
=> | Стробы это как бы наш внутренний стандарт, так как в машзале сотрудники обычно находятся в наушниках.
У вас ЦОД строится на бюджетные деньги?
| |
 |  |
 |
| | | Sam Marino | 24.05.2024 12:32 | 4 / 515 | ifbbpro | 24.05.2024 13:28 | |
| * * | Кабеля АУПС должны ли укладываться в защитный короб или гофру? Можно ссылку на документацию на требования ПБ и еще один вопрос по резервуарным паркам по счет извещателей они отсутствуют там, на какой документ ссылаться чтоб и установили? |
=> | >По ПУЭ кабели на высоте ниже двух с чем-то метров должны быть защищены от механических повреждений.
И даже это требование не относится к безопасному | |
 |  |
 |
| | | nND | 23.05.2024 19:26 | 6 / 580 | Рустам74 | 24.05.2024 11:44 | |
| * * | Коллеги, вопрос такой-может ли инспектор требовать включения спз при проведении проверки (не проверки лицензирования обслуживающей организации) на объекте
с массовым пребыванием и при этом
прорабатывать разные сценарии - обычная ситуация, требовать |
=> | Если в Здании электропитание по 1-й категории, то время работы СПЗ от аккумуляторов НЕ нормируется. Оно нормируется (24+1ч) только при 3-й категории электр | |
 |  |
 |
| | | СлаваЧе | 23.05.2024 6:38 | 1 / 441 | kazakru | 24.05.2024 6:02 | |
| * * | Поступил заказ на проект в здании культурного наследия. Необходима ли лицензия по работе с такими зданиями помимо аттестации МЧС? Собственник предлагает запроектировать радиоканальную СПС тем самым, не повреждать конструкции и вроде лицензия не нужна. |
=> | лицензия обязательна
а если это СПб, то еще и историко-культурная экспертиза, тысяч так за 500 | |
 |  |
 |
| | | NIKA15 | 22.05.2024 7:41 | 2 / 606 | NIKA15 | 23.05.2024 6:26 | |
| * * | добрый день, подскажите на объекте есть существующая не адресная пожарная сигнализация, сейчас необходимо на этом обьекте в одном из помещений реализовать пожарную сигнализацию,демонтаж старых датчиков и установка новых т.е новый шлейф с существующему Сиг |
=> | НУ ДА)) | |
 |  |
 |
| | | madbess | 21.05.2024 12:37 | 3 / 872 | madbess | 22.05.2024 14:04 | |
| * * | Здравствуйте ув.форумчане. Подскажите, какие требования (ОКЛ, прокладка в отдельном кабельном лотке и т.п.) предъявляются для линий отключения общеобменной вентиляции, а именно от ук/вк до шкафа управления вентиляцией? Линия управления н/з контакт. |
=> | Как то не логично, линия н/з - контролировать не надо СП 484 п 5.17, а ОКЛ делай. Зачем?
Делайте ОКЛ со шпунькой? Что такое шпунька??? | |
 |  |
 |
| | | BOND991 | 21.05.2024 12:41 | 5 / 516 | Рустам74 | 22.05.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день!
Нужны ли пожарные извещатели в данную нишу?
[ссылка]
|
=> | Я бы сказал, что это "высота". Она вроде не имеет значения по СП5, если вся эта полость всего лишь 450мм глубиной или шириной. | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий Александрович | 22.05.2024 7:37 | 0 / 379 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, проектирую порошковое пожаротушение двух разных объектов хим. промышленности, в обоих случаях заказчики просят разделить одно помещение на N-зон пожаротушения, правильно ли я понимаю требования СП 484.1311500.2020:
- пункт 7.6.5 Защи |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 21.05.2024 15:32 | 8 / 369 | koks | 21.05.2024 20:05 | |
| * * | Добрый день уважаемое сообщество. Прошу помощи и консультации. Имеется склад сжиженных углеводородов (СУГ). Оснащен системой тушения и орошения. На системе 18 задвижек, соответственно необходимо 18 ШУЗ. У заказчика нет места для 18 шкафов и он предлагает |
=> | Так может не набивать шишки, а обратиться к заводу, который изготовит шкаф на по вашему ТЗ и предоставит все сертификаты?
К примеру, НИКОМ ([ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Сложные вопросы | 17.05.2024 22:13 | 4 / 401 | Сложные вопросы | 18.05.2024 12:13 | |
| * * | СП1.2020 пункт 4.2.25 Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий:
наличие не менее двух эва |
=> | В 3 этажных домах можно сделать. А вот как сделать бы ее в 5 этаже нормативно. Тамбур =место в квартире. Глубина 1,6 метра потребуется. | |
 |  |
 |
| | | СпециальнаяВО | 16.05.2024 19:46 | 19 / 737 | СпециальнаяВО | 17.05.2024 19:47 | |
| * * | 1. Является ли "пустой" проем без дверей эвакуационном выходом, над котором можно повесить световой оповещатель "Выход", если он удовлетворяет всем другим условиям, предъявляемым к эвакуационным выходам?
2. Является ли "простра |
=> | Нина: "это единственный выход с этажа?"
Из зала есть два выхода - на 1-й этаж и в коридор. С этажа тоже 2 выхода на 1-й этаж - из зала и из ко | |
 |  |
 |
| | | МиклоПикло | 15.05.2024 18:50 | 1 / 561 | Joprst | 16.05.2024 4:22 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... В связи с большой загрузкой потолочного пространства инженерными сетями, типа коробов ОВ, лотков и т.д., отсутствует доступ для ТО к ДИП. Не могу найти никакого нормативного |
=> | ГОСТ Р 59638-2021, п.4.10 "Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпотолко | |
 |  |
 |
| | | Дара | 14.05.2024 11:03 | 3 / 764 | Нина | 15.05.2024 19:38 | |
| * * | Добрый день. на объекте устанавливаются оповещатели Гром-24. табло Молния-24, комбинированный оповещатель Маяк-24-К. Шлейфы оповещения подключаются через модуль нагрузки МНП к ППКУП Сириус. В заводской документации на МНП, указано, что они могут устанавли |
=> | Из переписки с Омелтой
"По Вашему запросу сообщаем, что для подключения к линии оповещения у оповещателей МАЯК-24-ЗМ1 и МАЯК-24-СТ предусмотрен кабел | |
 |  |
 |
| | | Дара | 15.05.2024 11:05 | 3 / 737 | misterx | 15.05.2024 18:13 | |
| * * | Добрыйй день.
Пришло замечание с требованием прописать все участки линии от точки до точки коммутации в кабельном журнале согласно нового ГОСТ Р 70444-2022.
Я всю жизнь в охранных и пожарных системах в в кабельном журнале указывала длину кабеля шлейф |
=> | 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на слаботочные кабельные системы и устанавливает требования к составу, содержанию и правилам веде | |
 |  |
 |
| | | Loginov3301 | 06.05.2024 12:35 | 2 / 679 | ifbbpro | 07.05.2024 8:32 | |
| * * | Добрый день коллеги есть вопрос по поводу соуэ помню что соуэ должно быть на двух языках на русском и иностранном языке подскажите ПОЖАЛУЙСТА СП ИЛИ ГОСТ объект аэропорт За ранее спасибо:3 |
=> | В ППР есть требования по английскому языку только для зданий для проживания людей.
В аэропорту нужно наряду с надписями и иными указателями на русском п | |
 |  |
 |
| | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 11 / 1400 | Kryger | 05.05.2024 12:36 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | Либо должны дать четкие критерии, что является "нарушением требований пожарной безопасности при проектировании", либо все введенные в эксплуатаци | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 601 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
 |  |
 |
| | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 466 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
 |  |
 |
| | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 664 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
 |  |
 |
| | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 150 / 3050 | СпециальнаяВО | 26.04.2024 13:35 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | misterx: "...но и одновременно «неоднозначно» высказался про такие письма."
Конечно, ведь не хочется видеть вопросы про свои "нелепости&q | |
 |  |
 |
| | | Кунар | 23.04.2024 13:33 | 7 / 461 | Кунар | 24.04.2024 10:40 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки. |
=> | Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор. | |
 |  |
 |
| | | nND | 23.04.2024 13:27 | 5 / 479 | южный | 23.04.2024 16:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги по ГОСТ 59643 предусмотрено техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы. Что из себя представляет техническое освидетельствование и кем оно должно проводиться? Ну также и по АУП |
=> | "по РД 25.964"
===
о боги!!
в госте ссылка на документ ещё СССР от 90 года...
а свое разработать разработчикам госта тяму не хватило..
:(((( | |
 |  |
 |
| | | Jordan | 22.04.2024 20:00 | 1 / 328 | Рустам74 | 23.04.2024 9:04 | |
| * * | Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре |
=> | Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу | |
 |  |
 |
| | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 4 / 504 | СпециальнаяВО | 22.04.2024 13:21 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | Viss: "По всей видимости имеется в виду ограничения ППУ в части контроля ЛС..."
Контроль световых указателей необязателен. Нет такого требован | |
 |  |