| | | Gun | 10.04.2021 19:56 | 11 / 1713 | Gun | 13.04.2021 8:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас разъяснить следующую ситуацию.
Предположим для трехэтажного надземного здания Ф4.1 с чердачным пространством высотой более 1,8 м согласно СП 3.13130.2009 требуется 3-й тип СОУЭ. При реконструкции в чердачном пространстве устанавлив |
=> | Спасибо за активность в обсуждении и разъяснение! | |
 |  |
 |
| | | Alex44111 | 12.04.2021 16:40 | 1 / 1153 | BTS | 12.04.2021 22:29 | |
| * * | Добрый день! Кто-нибудь сталкивался, когда секцию АУПТ кольцуют в помещении насосной? Тоесть от кольцевого трубопровода в секцию пожаротушения уходит 1 труба через узел управления и 2 труба через затвор... |
=> | См. СП5 п.5.2.26. Однако второй ввод тоже должен иметь сигнал. Или от клапана соседней секции, а если таковой нет, через СПЖ(IMHO)/ | |
 |  |
 |
| | | nicodimus | 09.04.2021 14:41 | 5 / 2717 | smrnv | 11.04.2021 13:52 | |
| * * | Требованием пп. «г» п. 4.4.1 ширина пути эвакуации по лестнице для Ф1.3 - не менее 1.05м.
П. 4.2.20 СП 1.13130.2020 установлено, что ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее тре |
=> | [QUOTE nicodimus] Предположительно последний абзац п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 лучше было бы изложить в следующей редакции:
...
Для двупольных дверей шири | |
 |  |
 |
| | | maratov | 05.04.2021 5:58 | 9 / 1373 | maratov | 07.04.2021 9:55 | |
| * * | Добрый день, есть сайт реестр проверок, там есть информация о проведенных проверках МЧС, и результаты, предписания и тд, доступ свободный, но там не все проверки, моего региона нету вообще, да и думаю вряд ли в москве было 24 проверки за год, подскажите в |
=> | Всем спасибо за ответы, попробую с указанием этих ФЗ! | |
 |  |
 |
| | | Gun | 05.04.2021 21:40 | 0 / 1070 | | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, водоотдача водопроводной сети (кольцевая) при диаметре трубы 350 мм и напоре 80 м. вод. столба составляет 500 л/с. Предположим 300 л/с уходит на орошение стационарными системами орошения. Если у |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Гражданин | 03.04.2021 9:32 | 1 / 1082 | Мастер Тукс | 03.04.2021 9:51 | |
| * * | Друзья, подскажите пожалуйста, требуется ли пожарная лестница на здании ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) или нет? Возник спор с сотрудниками ГПН. Сразу объясняю, здание двух этажное, высота 11 метров, ширина 30 метров, год постройки 2020. Где м |
=> | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях и сооружениях высотой 1 | |
 |  |
 |
| | | Ivan98 | 29.03.2021 14:32 | 6 / 2828 | Дуримар | 30.03.2021 2:28 | |
| * *
 | Всем привет! Работаю в МЧС, у меня есть бакалавр по экономике, хотел бы узнать, могу ли я получить офицерское звание в системе МЧС? Если нет, то получится ли получить его, закончив магистратуру МЧС? |
=> | Ivan98 ® начальником караула не выйдет, но есть в системе МЧС и другие должности где Ваше образование необходимо для работы: один из примеров - должность п | |
 |  |
 |
| | | spt3ofps | 23.02.2021 15:22 | 14 / 1651 | Местный житель | 29.03.2021 17:28 | |
| * * | Коллеги! интересует такой вопрос: согласно определения "локализация пожара" может ли быть найден погибший после объявления локализации или не допускается? Вот к примеру ситуация: прибываем на вызов, горит баня внутри по всей площади, размерами 3х4 деревяш |
=> | ... всем, начиная от участников тушения пожара и заканчивая лицом, проводившим осмотр МП (включая его начальников).
Поэтому всегда был против "ночных | |
 |  |
 |
| | | teskatilpoka | 15.03.2021 12:50 | 12 / 1899 | alexa | 26.03.2021 4:16 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, что удобнее (выгоднее) и как это вообще сделать правильнее.
Перезарядка огнетушителей или закупка новых.
1. Новый порошковый срок службы 10 лет, 5 лет можно ничего с ним не делать?
Или же в любом случае нужно 3 |
=> | Не смотря на то, что перезарядка порошковых огнетушителей согласно табл. 1 СП 9.13130.2009 не реже чем 1 раз в пять лет, надзорные органы заставляют нас д | |
 |  |
 |
| | | natan | 03.07.2019 22:11 | 4 / 1324 | Админ | 25.03.2021 19:46 | |
| * *
 | Добрый день. Может кто-то подробно объяснить, как правильно посчитать категорию помещения хранения гипохлорита натрия (3-4 % активного хлора) в таре производителя в канистрах?
Тот же вопрос про помещение хранения гипохлорита кальция 45 % в гранулах. |
=> | Ув KOS34 ®
Последний раз предупреждаю - не надо писать в старые и/или чужие дискуссии.
Для того, чтобы задать вопрос (пусть даже похожей тематики), н | |
 |  |
 |
| | | Alex44111 | 25.03.2021 12:46 | 0 / 986 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите по каким принципам подбирается компрессор для системы АУПТ?
Есть ли какое то нормативное основание применять формулу Q=28VP?
Суть проблемы - установлен компрессор производительностью 160 литров в минуту (заполняет систему в течен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Fire-fighters | 04.03.2021 23:50 | 1 / 1262 | Дуримар | 25.03.2021 4:02 | |
| * * | Добрый день.
В соответсвии с новыми правилами противопожарного режима 2020г. (ППР) здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров, должны быть оборудованы передвижными огнетушителями.
При этом в соответс |
=> | Согласно пункту 406 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР), здания и сооружениях пр | |
 |  |
 |
| | | catkin | 19.03.2021 18:19 | 0 / 1152 | | |
| * * | Водители сдавали на "допуск". В угадайке был вопрос ,,Какие работы выполняются при ТО - 1 на средствах связи?'''' По 633-у приказу ответа не знаю. Помню в 700-ом было:- осмотр; - чистка; - проверка креплений; - проверка работоспособнос |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Pol84 | 18.03.2021 11:32 | 0 / 925 | | |
| * * | Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой при проверке. Здание средней школы Ф 4.1 построена в 1982 году, II степени огнестойкости все блочное и железобетонное, крыша плоская ж/б, настил рубероид (изначально) Само здание формы "двутавр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 17.03.2021 9:41 | 4 / 1120 | Дуримар | 18.03.2021 8:29 | |
| * * | Уважаемые специалисты, кто-нибудь может вспомнить нормативный пункт или какое-нибудь разъяснение или письмо ВНИИПО, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ тушение каждой точки двумя струями от двух ПК в одном пожарном шкафу, даже если они формально запитаны от разных стояков (опуск |
=> | Alex_42 ® посмотри ПИСЬМО ВНИИПО от 26 ноября 2014 года N5471 эп-1-22-13-5 там есть нечто подобный ответ. | |
 |  |
 |
| | | Pol84 | 16.03.2021 13:10 | 6 / 967 | Pol84 | 17.03.2021 16:00 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. В новом ППР есть пункты указывающие на соблюдение руководителями проектных решений в частности объемно-планировочных к путям эвакуации, но вот вопрос если проекта на здание нет, |
=> | Спасибо за ответы, но есть ли тот
нибудь кто сталкивался с таким вопросом? | |
 |  |
 |
| | | Beci | 15.03.2021 21:09 | 1 / 1276 | Асашай | 15.03.2021 21:34 | |
| * * | Добрый вечер. Делаю салон красоты. Очень важно узнать какая должна быть минимальная ширина коридора при длине 5 метров? |
=> | СП 1.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы
4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пан | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 02.03.2021 9:24 | 0 / 1033 | | |
| * * | Добрый день.
Подскажите, надо проводить эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы с железобетонными маршами и площадками или только ограждение этих лестниц?
А если надо, то какими нормами руководствоваться, ГОСТ Р 53254 распространяется тол |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 1airat3 | 26.02.2021 13:36 | 2 / 1041 | reader2 | 01.03.2021 20:30 | |
| * * | Пришло обращение в отдел. ЮЛ пишет что на объекте сменился собственник! объект запланирован на октябрь месяц согласно ежегодного плана проведения плановых проверок. Вопрос, как правильно написать ответ на обращение?
[Ув. 1airat3. В теме сообщен |
=> | Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения го | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 25.02.2021 23:20 | 11 / 1356 | Georg | 01.03.2021 9:23 | |
| * * | Доброго времени суток! Пришла долгожданная проверка и написала мне, что ППКП прибор использованный в системах АПС и СОУ - Сигнал -20, не имеет сертификата соответствия по 123-ФЗ, не обеспечивает автоматический контроль линий связи на обрыв и КЗ, с выносны |
=> | >продукцию(например покрытий пола, стен потолков0),кабелей и т.д.Как без наличия сертификата определить выполняется ли условие соответствия?
Для стро | |
 |  |
 |
| | | Fps | 18.02.2021 21:31 | 0 / 998 | | |
| * * | Подскажите,сложно ли пройти ВВК в Крыму на офицерскую должность? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Maks164 | 22.01.2021 9:04 | 1 / 908 | Дуримар | 17.02.2021 8:02 | |
| * * | Доброго времени суток хотел бы узнать в каком действующем документе есть информация о том что на одного сташего мастера (мастера) ГДЗС должно приходится не более 100 аппаратов? Заранее благодарю за информацию! |
=> | Это старая история....приказ МВД СССР от 20 января 1988 г.Москва № 10...нового ничего по МЧСу не видел | |
 |  |
 |
| | | Pupkin | 16.02.2021 21:50 | 2 / 1038 | Дуримар | 17.02.2021 6:34 | |
| * * | Можно пройти ВВК с заиканием? В военном билете стоит "А" |
=> | хотя не понятно какая из форм заикания у человека ..судя по группе А годен...может приобрел впоследствии, на ВВК разберутся...попытаться надо пройти... | |
 |  |
 |
| | | Максим | 14.02.2021 0:09 | 5 / 1104 | mazafakOFF | 14.02.2021 14:39 | |
| * * | Добрый день. Работник МЧС. Работаю с 2010 года, сейчас на должности КО. Мне 36 лет. Куда можно пойти учится ( желательно дистанционно), чтобы получить лейтенанта. Сколько займет обучение и стоит ли оно того(по возрасту)?
Имеется средне специальное об |
=> | есть полноценная дистанционка в Питере и в Иваново (но не точно).
| |
 |  |
 |
| | | Халтура | 13.01.2021 18:46 | 15 / 2516 | Hammer | 14.02.2021 11:48 | |
| * *
 | Вопрос !!
Работаю пожарным в мчс в погонах ! Могу ли я подрабатывать в Яндекс еде, оформив себя как самозанятый и отчисляя налог 6 процентов !Не уволят ли меня из мчс , за то что я доставляю еду людям ! |
=> | Халтура, приветствую Вас и всех остальных ребят! В соответствии с законодательством вы можете осуществлять только образовательную деятельность! Что касаетс | |
 |  |
 |
| | | SVladimirS | 09.02.2021 11:02 | 2 / 1024 | Дуримар | 10.02.2021 10:03 | |
| * * | Здравствуйте! Нужна помощь,у кого есть пример « отчёта о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ», в любом формате? |
=> | Такие истории "отчёты" стоят дорого....... | |
 |  |
 |
| | | Alex1980 | 08.02.2021 10:08 | 0 / 948 | | |
| * * | не загружается вторая плата ошибка варнинг 2плата пишет
помогите плиз |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Alex-No | 06.02.2021 18:04 | 3 / 1096 | VEARUS | 08.02.2021 10:04 | |
| * * | Друзья, увольняюсь я в начале 2021, скажите выплатят они материалу, отпуск оплатят или нет? Вещевку не выдавали с 2016. Просто юристы говорят одно, а приказы цетируют другое. Подскажите как быть. |
=> | Материальную помощь за 2021 год обязаны выдать. Напишите рапорт на материальную помощь для большей уверенности. Отпуск в году увольнения по собственному же | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 04.02.2021 20:01 | 8 / 1648 | МаксимР | 07.02.2021 16:01 | |
| * * | Всем доброго дня!
Вышел спор с ГИПом по поводу применения п. 6.9.28 к помещениям встроенной теплогенераторной. Размеры небольшие, мощность котла на метане гораздо меньше 360 кВт (т.е. под СП89 не подпадаем, пользуемся СП373) и СП4.
Суть |
=> | котельный зал - помещение, где расположены котлы ( котел -Конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева вод | |
 |  |
 |
| | | NachKarKir | 31.01.2021 10:02 | 26 / 4628 | Comfire | 06.02.2021 11:48 | |
| * *
 | Всем привет) Недавно назначен начкаром,подскажите пожалуйста,в каком нормативном документе прописано что ПГ должны обозначаться и кто за это ответственный? И нормы обозначения?Заранее спасибо) |
=> | fire protection, зачем такие сложности? Вода-тема городских властей. И без разницы, водоканал имеет статус МУП, ПАО или ООО. Они взяли эти сети у города в | |
 |  |