| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 121 151 181 211 <241> 271 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | irina_13 | 13.12.2021 18:27 | 3 / 1398 | irina_13 | 14.12.2021 12:03 | |
| * * | Добрый вечер. Помогите пожалуйста с вопросом о расчетном количестве пожаров. Согласно СП 8.13130.2020 п. 5.15 "Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии следует принимать в зависимости от занимаемой им площади; один пожар - пр |
=> | По техническому заданию необходимо выполнить пожаротушение от дельное от общего предприятия с установкой новой противопожарной насосной, которая будет обес | |
 |  |
 |
| | | Ond_ | 25.11.2021 8:00 | 17 / 1608 | Doz68 | 10.12.2021 16:33 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Ситуация следующая. На объекте (частный жилой дом) проводились работы по механической резке металла по устной договоренности с собственником, ,а именно два мужчины резали арматуру болгаркой. Причина пожара по экспертизе- за |
=> | Фактически, прочитав и изучив данную ветку, прихожу к своему, не навязывая свое мнение заключению. Договор на оказания услуг не заключался, но и не отрицае | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 08.12.2021 6:41 | 1 / 1360 | Асашай | 08.12.2021 11:03 | |
| * * | Здравствуйте. В СП 2.2012 был пункт:
"5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам о |
=> | сейчас не нормируется | |
 |  |
 |
| | | Костя | 01.12.2021 12:06 | 5 / 1791 | Костя | 02.12.2021 18:33 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги!
Поделитесь у кого есть Методика расчета параметров работы в СИЗОД в Америке, Европе и других зарубежных странах.
Слышал в Америке есть какое-то правило 3/3 - что это такое?
Спасибо! |
=> | Да! На экскурсию бы скатался! :)
Вопрос мне задали, а я не знал про правило 3/3 | |
 |  |
 |
| | | pch316 | 26.11.2021 9:43 | 7 / 1750 | fire protection | 30.11.2021 15:16 | |
| * * | Всем добрый день. Кто знает как правильно организовать профессиональную подготовку в карауле где есть пожарные и спасатели. |
=> | А я не понимаю, что у Вас за подразделение. Если у Вас пожарно-спасательная часть ФПС ГПС МЧС, или подраделение любого другого вида пожарной охраны, то для | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 26.11.2021 13:14 | 0 / 1562 | | |
| * * | Доброго времени суток.
Вопрос назрел...
Введен новый п.4.12а, позволяющий уйти от ранее жесткого требования по радиусу сбора (1000 м), только вот не понятно на каком удалении возможно использовать ЗСГО ?....
СП 88.13330.2014
4.12 Защитные сооружен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Гость48 | 23.11.2021 12:07 | 1 / 1354 | Рустам74 | 23.11.2021 14:09 | |
| * * | Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расстановкой гидрантов. По факту на существующей водопроводной сети установлены 3 пожарных гидранта, чего, соответственно, мало. Расход воды на наружное пожаротушение более 15 л/с, а значит, расстановка пожарных гидра |
=> | Вообще не вижу никакой связи числа резервуаров с числом гидрантов. Чем больше территория, тем больше гидрантов, а число резервуаров такое, что бы на три ча | |
 |  |
 |
| | | Kat01 | 12.11.2021 16:05 | 1 / 1490 | Viss | 12.11.2021 19:22 | |
| * * | В здании детского сада по проекту заложена система дымоудаления в коридоре (41м*2м) без подпора воздуха. Возник вопрос: возможна ли эксплуатация данной системы без подпора воздуха? Есть ли какие-либо нормативные документы подтверждающие , что эксплуатация |
=> | СП 7.13130.2013 п.8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмо | |
 |  |
 |
| | | Коллега1989 | 20.07.2021 15:14 | 1 / 1408 | Пожарюга | 21.10.2021 12:06 | |
| * * | Добрый день коллеги, чем регламентируется наполнение целей и обязанностей в должностном регламенте сотрудника ФПС?
В Приказе МЧС России от 21 декабря 2016 г. N 687 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения должностных регламентов (должностных |
=> | Должностные регламенты (инструкции) должны разрабатываться на основе положений о структурных подразделениях органов и учреждений МЧС России с учётом штатно | |
 |  |
 |
| | | warllom83 | 12.10.2021 9:32 | 0 / 1146 | | |
| * * | Перешёл с работника (стаж работы более 5 лет) на сотрудника ФПС, отслужил в должности 1 год, могу ли я сдать на 3 класс? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | svale | 05.10.2021 15:58 | 0 / 1394 | | |
| * * | Здравствуйте,
Помещение защищается порошковым пожаротушением, тушение локальное по площади.
Помещение достаточно большое (2500м.кв.), тушится участками примерно по 10% площади, двери находятся по всему периметру помещения.
Необходимо ли пер |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vladS | 01.10.2021 10:23 | 5 / 2183 | Рустам74 | 04.10.2021 7:28 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Не понять требования к способам прокладки интерфейса (линии связи между приборами АПС в разных зданиях на одной территории предприятия).
Можно ли прокладывать их в одном кабельном лотке, одной трубе подземной канализации и т.д.? Где |
=> | Неплохой и одобренный техподдержкой Болида способ:
от центрального прибора две ветки тянутся в РАЗНЫЕ стороны, образуя почти кольцо, в котором они идут на | |
 |  |
 |
| | | A545 | 12.09.2021 22:37 | 1 / 1329 | Prakt!k | 12.09.2021 22:46 | |
| * * | Как связаться с Управлением собственной безопасности МЧС (телефон или электронная почта)?. и может ли физ.лицо передать информацию в УСБ МЧС для рассмотрения и внутренней проверки сотрудника?
Может быть нужно звонить на телефон доверия МЧС, но |
=> | ***Как связаться с Управлением собственной безопасности МЧС (телефон или электронная почта)?.
Позвоните в справочную МЧС, телефон на главной странице сайт | |
 |  |
 |
| | | Nikigor | 29.08.2021 22:55 | 8 / 2199 | ДюкНюкем | 03.09.2021 10:27 | |
| * * | Здравствуйте коллеги. Вопрос следующий. Поступила жалоба на нарушение тпб. Необходимо выездное обследование без в взаимодействия, выписываю задание и прочее. Внимание вопрос! Нужно ли составлять акт по окончанию выездного обследования???если да то на осно |
=> | И в этой связи вопрос, а в ЕРКНМ заносится выездное обследование?! | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 02.09.2021 14:34 | 4 / 1620 | Comfire | 02.09.2021 15:57 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
СП1.13130.2020
7.12.6. Каждый этаж здания, за исключением одноэтажных зданий, следует разделять на зоны площадью не более 1300 м2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными
перегородками 1-го типа. Для |
=> | познающий 01, а Вы название СП 1 посмотрите. Он имеет определенную область применения. Я считаю, что этот пункт подходит. | |
 |  |
 |
| | | МолодаяГвардия01 | 24.08.2021 18:29 | 0 / 1149 | | |
| * * | Всем доброго дня!
Когда то давно читал документ (то ли приказ, то ли ГОСТ, то ли рекомендации) не помню. В каждом муниципальном образовании, где расположен объект с хранением, переработкой ЛВЖ, ГЖ, должен дислоцироваться автомобиль пенного тушения. Может |
=> | | |
 |  |
 |
| | | teskatilpoka | 18.08.2021 10:27 | 4 / 1462 | Beginner | 23.08.2021 9:58 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие требования применить к месту обжига проводов, обмотки двигателей итп.
Предприятие по приёмке цветных металлов, разбирают, режут, обжигают провода на открытой площадке. Не знаю как правильно сделать - или требования как стацио |
=> | Нельзя вообще в принципе на открытой площадке таким заниматься. Не столько в силу противопожарного законодательства, сколько в силу экологического, природо | |
 |  |
 |
| | | Osnova | 04.08.2021 13:24 | 7 / 1674 | познающий 01 | 11.08.2021 11:11 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, простенок наружной стены между обособленным выходом из подвала и выходом с эвакуационной лестничной клетки вышележащих этажей - должен быть шириной 1м? (т.к. согласно п.5.3.6 СП 2.13130.2020 т.к. к этому простенку буд |
=> | Формально можно сказать и так..... СП 2.13130.2020 предъявляет требования к наружным и внутренним стенам, а также к наружным и внутренним стенам лестничны | |
 |  |
 |
| | | valeriy slepotsov | 03.08.2021 4:53 | 2 / 1315 | Prakt!k | 03.08.2021 16:42 | |
| * * | Добрый день, прошу разъяснить. Срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации определяется паспортом изделия, вопрос в паспорте изделия указывается срок не менее 10-ти лет, по истечению этого времени система подлежит списанию и монтажу новой систе |
=> | ***тут можете посмотреть
Это все уже устарело, здесь были более свежие дискуссии на эту тему. | |
 |  |
 |
| | | xxx_Ivanich | 29.07.2021 11:35 | 15 / 1241 | Prakt!k | 30.07.2021 15:52 | |
| * * | Добрый день! Взяли объект на обслуживание АПС...
трактор на территории растянул и порвал витую пару, в следствии чего заказчик предоставляет кабель и требует его замены в рамках ТО.
в техзадании про ремонт за счет обслуживающей компании ничего не сказан |
=> | ***Но текущий мелкий ремонт, а не замену аварийно повреждённых линий.
Уважаемый коллега, не будем спорить т.к. мы не знаем фактический объем работ восстан | |
 |  |
 |
| | | Yara | 29.07.2021 10:11 | 5 / 1387 | Асашай | 29.07.2021 12:46 | |
| * * | Мне поступил вопрос о необходимости проектирования спринклерной системы по пути эвакуации из здания
Может ли наоборот вода препятствовать эвакуации?
И тогда в каких случаях огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затруд |
=> | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выхо | |
 |  |
 |
| | | Не опытный | 13.07.2021 17:54 | 0 / 1227 | | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Хотим расширить пожарное депо на объекте. Подскажите можно ли в пожарном депо размещать пожарные автомобили в несколько рядов (один за другим) или нет. Можно ли резервный автомобиль ставить во втором ряду. Если можно со ссылко |
=> | | |
 |  |
 |
| | | EpicToy | 08.07.2021 15:51 | 8 / 1536 | uzdp | 09.07.2021 6:22 | |
| * * | Добрый день коллеги! Есть объект: Спорткомплекс здание состоящее из подвала - 3700м2, 1этажа - 3700м2, 2этажа - 3700м2, а на месте 3го этажа находятся 2 раздельные венткамеры: венткамера№1 - 170м2, венткамера№2 - 320м2. В подвале расположен ШПС-12 в нём |
=> | dizel2012 ®, и ещё один с2000м для резервирования?) гулять так гулять)
EpicToy ®, ежели речь зашла о СП484, то очень интересно, как при помощи С2000М си | |
 |  |
 |
| | | Гость | 08.07.2021 13:00 | 2 / 1628 | Асашай | 08.07.2021 13:29 | |
| * * | Уважаемые товарищи и господа доброго всем времени суток.
Возник вот такой вопрос.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) имеется площадка высота над тротуаром 20см. (выполнена по СП 1. и п. 4.7 СП 118.). Пожарный инспектор при проверке пишет пер |
=> | 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м
и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не б | |
 |  |
 |
| | | Alex11 | 07.07.2021 14:08 | 15 / 1366 | Comfire | 08.07.2021 9:51 | |
| * * | Добрый день!
Прошу специалистов проконсультировать по следующему вопросу:
Имеется некое производственное помещение. В данном помещении находится крмпрессор, перекачивающий природный газ, оборудование обеспечивающее его работоспособность (система |
=> | Alex11 Так Вы разве предлагаете свой компрессор полностью переделать? Тогда понятно. Если горючие газы и/или жидкости сжигаются в качестве топлива, то у В | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 28.06.2021 10:50 | 3 / 1776 | Comfire | 02.07.2021 6:51 | |
| * * | Доброго дня.
с 01.07.2021 в силу вступает приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора".
Перечень состоит из д |
=> | dizel2012 ===Про внеплановую проверку в приказе ничего не увидел===
А Вы этого в приказе и не могли увидеть. Это требование 248-фз о госконтроле:
" | |
 |  |
 |
| | | INSIDE | 24.04.2020 19:31 | 15 / 1537 | REG15 | 29.06.2021 15:25 | |
| * * | У ВДПО новая напасть. Как стало известно, действующее руководство во главе с В.В. Кудрявцевым решило тихо и безвозмездно изъять имущественный комплекс у региональных отделений и передать его во вновь создаваемый фонд. А региональные и местные отделения В |
=> | Согласен на все 100%.Более того их надо запретить как СОНКО,так как львиная часть их деятельности именно Коммерческая | |
 |  |
 |
| | | BuTToN | 17.06.2021 10:24 | 1 / 1270 | Кекс | 26.06.2021 9:38 | |
| * * | Добрый день!
Хочу обсудить такую тему. В России активно стали использовать огнестойкие шкафы для безопасного хранения ЛВЖ и ГЖ. Эти шкафы имеют класс огнестойкости 90Б (Предотвращают нагрев содержимого до температуры 170 градусов в течении 90 минут, пр |
=> | Интересная тема. Отпишитесь | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 15.06.2021 15:54 | 38 / 3714 | Dimma | 25.06.2021 14:42 | |
| * * | 1. Похоже мы неправильно делаем, понял из предыдущих веток
2 Я уже запутался, немного повторюсь:
начертил и расставил АДРЕСНЫЕ пожарные извещатели, написав номер прибор, шлейфа и порядковый номер,
но мне потом начальник сказал, |
=> | ***хорошие размышления по ссылке ув. Viss, но есть спорные****
Этот "проект" по лучше будет, чем делают в некоторых воронежских организациях
| |
 |  |
 |
| | | Route | 23.06.2021 12:49 | 10 / 1600 | Comfire | 25.06.2021 5:10 | |
| * * | Добрый день! Есть ФОК, в нем спортивный зал без трибун, но со стульями и рядами.
Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей.
Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, |
=> | Route, высоту и этажность Вы ведь не указали. Поэтому для чего было писать "Менее 6 этаже здание - не требуется ВПВ"? Выдавайте изначально в вопр | |
 |  |
Список с