| | | barabulka01 | 22.07.2022 15:09 | 3 / 1171 | barabulka01 | 26.07.2022 16:56 | |
| * * | У меня тут тоже стал вопрос в организации. Обратился к нам местный мчс, узнал что у нас есть старая пожарная ац, для личных нужд (осталась со времен СССР, раньше была тут объектовая ПЧ). Территория большая у нас, вот ее и оставили исходя из практики, тут |
=> | Добрый день, newtrad.
Письменного запроса не было. В устной форме по телефону был разговор.
| |
 |  |
 |
| | | Irkutskiy | 21.07.2022 8:32 | 11 / 1785 | Comfire | 22.07.2022 9:07 | |
| * * | Приветствую, форумчане
Дано: в поликлинике районной больнице произошло задымление внутренних помещений по причине отгорания нуля в электрощитовой, и образовавшемся в розетках токе в 380В, с соответствующим дымление электрики
Из фактажа:
|
=> | Irkutskiy, хорошо, что Вам понятно, что пожар был предотвращен. Значит система обеспечения пожарной безопасности свои функции исполнила. Этого вполне доста | |
 |  |
 |
| | | 111 | 19.07.2022 5:53 | 2 / 1337 | Асашай | 19.07.2022 8:31 | |
| * * | Добрый день, нужно ли предусматривать проезд для пожарной техники к ДГУ? |
=> | ст. 98 ФЗ-123, разд. 8 СП 4.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | Tim202288 | 14.07.2022 11:02 | 9 / 1611 | Comfire | 15.07.2022 13:24 | |
| * * | Добрый день знатоки. У меня вопрос, имеются ли какие-нибудь предписания или нормативы как остужать РВС при высокой температуры окружающей среды 45-50 градусов по Цельсию. ??? |
=> | Tim202288, сходите все-таки к технологам. Может это вызвано производств. необходимостью? Образовавшаяся разница в температурах топлива в РВС и в топливных | |
 |  |
 |
| | | Lanskix3 | 12.07.2022 17:38 | 3 / 1235 | Асашай | 12.07.2022 20:58 | |
| * * | Прошу помощи
Подскажите есть какие нибудь требования к открытым площадкам для стоянки авто, именно которые организуются на соревнованиях ( пример гонки на квадроциклах)
То есть даже оснащение данного мероприятия огнетушителями не получается . |
=> | ну только если в ППР что-то есть | |
 |  |
 |
| | | Михаил87 | 07.07.2022 5:37 | 7 / 1711 | Comfire | 08.07.2022 11:18 | |
| * * | Добрый день!
Инспекция выписала предписание по пункту 10 ППР РФ от 16.09.2020 №1479 «В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием лини |
=> | Посмотрите разъяснения ВНИИПО, там есть ответы по подобной ситуации. См. на сайте в новостях: "Даны разъяснения по ведению журнала эксплуатации систем | |
 |  |
 |
| | | Matveichev | 31.05.2022 22:53 | 40 / 3597 | Comfire | 16.06.2022 15:54 | |
| * * | Прошу помощи.
Есть участок в деревне узкий и длинный, в глубину максимум 25 метров, граничит с лесом, мечтаю построить там дом. Сосед рядом построил и оформил до леса 5-10 метров у него.
Получил сейчас ГПЗУ. А там чёрным по белому Участок в зоне п |
=> | Как я это понимаю, я выше написал.
С этой "примыкающей к лесу застройкой" не все ясно, Есть территории малоэтажной жилой застройки, есть приуса | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 16.06.2022 13:27 | 0 / 1374 | | |
| * * | Добрый день.
Итак, в соответствии с п. 1 приказа 806 проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) лица:
1) являющиеся ответственными на объектах с массовым пребыванием (МП) людей;
2) руководители эксплуатирующих и управляющих о |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Павел787 | 07.06.2022 19:23 | 80 / 3693 | ifbbpro | 13.06.2022 9:45 | |
| * *
 | Коллеги,
не понимаю до конца как минимизировать риски обслуживать системы с истекшим сроком эксплуатации (т.е. на практике - сданные в эксплуатацию в 2011-м году и ранее). Проблема эта, кстати, массовая, поскольку основной пик оснащения госучреждени |
=> | >А вот для счетчиков газовых, электрических и водяных убрали понятие "срок службы". Вместо него "межповерочный интервал". Проверяют | |
 |  |
 |
| | | Makdag | 07.06.2022 11:37 | 2 / 1612 | Makdag | 09.06.2022 8:54 | |
| * * | Добрый день, подскажите кто какой программой по расчету риска пользуется, может что посоветуете. Я пользовался СИТИС, но цены - конь, производственные объекты не считает, и много работы с редактированием заключения, не знаю почему исправить столько лет не |
=> | Читал отзывы в 2019 году много ошибок было, и рассчитывает долго. Сейчас как с этим ситуация не подскажите?
И еще момент был недолгий опыт Urban, и вроде | |
 |  |
 |
| | | bambino | 17.05.2022 17:21 | 18 / 1847 | трое пожарников | 31.05.2022 16:48 | |
| * * | Добрый день, интересует вопрос возможности применения СП 89 при осуществлении пожарного надзора. В приказе Ростехрегулирования №1190 об утверждении перечня документов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова |
=> | обязательный перечень к ТРоБЗиС заканчивается, подробности:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | pozharnik1991 | 24.05.2022 13:45 | 2 / 1586 | ogpn8 | 30.05.2022 13:12 | |
| * * | Если действует особо противопожарный режим, можно ли по итогам проверки объекта привлечь по ч.1 ст. 20.4 коап, или только по ч.2 ст20.4 коап ??? |
=> | Кстати, штрафы по ст. 8.32 и 20.4 с 8 июня подросли. По отдельным составам ст. 8.32 аж в 12 раз, по ч.2 ст 20.4 - от 2 до 5 раз.
Источник: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | narkomm | 23.05.2022 15:31 | 8 / 5691 | Олег321 | 30.05.2022 10:43 | |
| * * | МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник источники в верхней палате парламента. |
=> | На мой взгляд, самая подходящая кандидатура на должность министра - Супруновский Анатолий Михайлович. В ГПН порядок навёл, и с целым
министерством справ | |
 |  |
 |
| | | the_sailor | 25.05.2022 10:30 | 2 / 1369 | Tomches | 27.05.2022 18:27 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Нужен совет опытных ОВКВшников (вкупе с разработчиками разделов противопожарной автоматики).
Ситуация:
1. Есть помещение Х1, в котором задымилась обмотка насоса.
2. Помещение Х1 имеет общие приточные и вытяжные вентилятор |
=> | А почему Вы решили что в аварийной вентиляции клапана должны закрываться?
И вообще Вы сами читали что написали? Пункт 2 например? | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 23.05.2022 14:00 | 29 / 2406 | Jamal | 27.05.2022 12:33 | |
| * * | Всем привет! Есть вопрос:
3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.
Что значит «выход, не включающий час |
=> | Асашай ® судя по тому, что ВНИИПО, как минмиум в одном письме писали, что РР можно убрать ВПВ, то навряд ли они ведут учет своих писем.
Я вот не понимаю в | |
 |  |
 |
| | | DenisFX | 25.05.2022 16:57 | 2 / 1331 | Comfire | 27.05.2022 4:44 | |
| * * | допустим, есть магазин "хоз маркет" в пром зоне, площадью 350 квадратов, оборудован АПС очень старой и часть шлейфов уже давно закорочены, но при этом он обслуживается и техник каждый месяц выписывает акт о том что все в порядке и в журнале запи |
=> | Этим занимаются дознаватели. Нормальный дознаватель это проверит. Это легко доказывается. | |
 |  |
 |
| | | Miron17 | 26.05.2022 19:48 | 1 / 1226 | Comfire | 27.05.2022 4:37 | |
| * * | День добрый! Имеется ли судебная практика по привлечению организации, привлекаемой по договору, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в момент проверки объекта защиты, в следствие криво проведенных работ (монтаж систем, огнезащита и т.д |
=> | Это правонарушение предусматривает ответственность по другой статье - ст.14.1 КоАП Российской Федерации. По 20.4 смысла нет возбуждать адм.дело. | |
 |  |
 |
| | | Рамиль Затонский | 22.02.2022 20:04 | 5 / 1521 | Рамиль Затонский | 26.05.2022 13:18 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток.
Проекте применена СОУЭ 1,2 типов. Заложены свето-звуковые оповещатели.
Получил такое замечание от пожарников по проекту:
"Не проведен анализ объекта с целью установления необходимости дополнительных технических |
=> | Всем привет. Для информации, добавил в ПЗ такую фразу, замечания было снято:
Анализ объекта выявил отсутствие необходимости дополнительных
техничес | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 24.05.2022 9:01 | 0 / 1157 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! Возник вопрос: согласно требований п. 6.6.41 радиус действия извещателя (дымового, газового) за потолком (если он не больше 1700мм) увеличивается в 1.5 раза, т.е. становится 9.6 метра. Эта норма относится ко всем объектам? (у меня сейча |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Name112 | 23.05.2022 15:23 | 0 / 1247 | | |
| * * | Согласно п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 для М4 должен быть обеспечен доступ на сцену.
Вопрос в эвакуации.
Эвакуация будет осуществляться согласно п. 7.3.16 СП 1.13130.2020?
И если людей в зале менее 500 - один выход через подъемник (пандус) через зал и один |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Молодой ОНДшник | 31.01.2017 21:14 | 29 / 2908 | дознание | 22.05.2022 21:48 | |
| * * | Уважаемые форумчане перегуглив кучу сайтов толком не нашел никакой информации что такое начальник местного пожарно-спасательного гарнизона и с чем его едят! У нас в области нет желающих на эти должности по этому принудительно стали назначать сотрудников О |
=> | Слава богу сняли эту не понятную должность с ГПН. Теперь начальник местного-пожарно спасательного гарнизона является начальник ПЧ субъекта (не федералы). П | |
 |  |
 |
| | | Lanskix3 | 11.05.2022 20:43 | 18 / 2130 | Lanskix3 | 12.05.2022 19:43 | |
| * *
 | Коллеги. Прошу Вашего мнения. За выявленные нарушения был составлен протокол и в последствии вынесено постановление на юридическое лицо. Протокол и постановление отменил арбитраж. Вопрос: могу ли я составить административный протокол заново? Т.е. выявлен |
=> | Ещё раз благодарю | |
 |  |
 |
| | | Молот | 11.05.2022 1:07 | 3 / 1169 | Comfire | 11.05.2022 11:07 | |
| * * | Здравствуйте, площадь склада 500 КВ.м.
По идее относится в категории А, и тушить надо порошком? Поправьте, если не так.
Надо ли в этом же помещении ещё и АПС?
Будут ли требования по искробезопасности к этому помещению? |
=> | Молот, для начала расскажите, как категорию А получили? И как запускать порошкое тушение планируете? | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 04.05.2022 12:43 | 13 / 2169 | Dimma | 08.05.2022 10:54 | |
| * * | Добрый день!
Поделитесь опытом кто как рассчитывает стоимость разработки сметной документации на АПС и СОУЭ. |
=> | ***Теоретически да. А на практике может и не быть сметы вообще, либо она уже устарела.***
На монтаж АПС и тому подобное всегда есть смета, а на проектны | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 11.01.2017 9:59 | 17 / 3533 | Нурман | 06.05.2022 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
Во многих колледжах, подведомственных минобрам регионов, открываются специальности "Пожарная безопасность" и "Защита в ЧС".
Во многих из них носят специальную форму МЧС. Насколько это законно? |
=> | Здравствуйте, если учебное заведение не входит в систему образования МЧС, то почему они требуют своих "школяров" покупать (не дёшево) форму мчс и | |
 |  |
 |
| | | Доброволец | 04.05.2022 14:04 | 1 / 1653 | Comfire | 04.05.2022 14:45 | |
| * * | Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста, может ли действующий сотрудник ФПС (в погонах) быть участником общественного объединения пожарной охраны (Общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Ивановского района")
Выдержка из договор |
=> | Может, при определенных условиях [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Мариец | 25.04.2022 7:55 | 17 / 2369 | Gun | 28.04.2022 7:20 | |
| * * | Кто как понимает и трактует п. 4.4 СП 486?
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
Смущает фраза "указанных в данном перечне". Производств |
=> | Не согласен.
По венткамерам нужно исходит из пожарной нагрузки внутри самой венткамеры.
Если категория В3 расчитаная исходя из (кабельной нагрузки в пом | |
 |  |
 |
| | | Route | 26.04.2022 11:04 | 2 / 1203 | Route | 26.04.2022 11:31 | |
| * * | Приветствую, в СП 1 от 2020 года есть норма:
4.4.19. При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструкт |
=> | Нет ли такого похожего пункта в обязательных перечнях? В СП 54 или 118 не найду. | |
 |  |
 |
| | | Route | 26.04.2022 9:55 | 3 / 1755 | Асашай | 26.04.2022 10:50 | |
| * * | Доброе утро! Есть встроенное в жилой дом помещение общественного назначения: два помещения для йоги, помещения массажа и помещение косметологии - как считаете, какой класс Ф? |
=> | конечно нельзя, будете своей музыкой людям мешать | |
 |  |
 |
| | | Arcivanz | 20.04.2022 13:42 | 4 / 1498 | Arcivanz | 21.04.2022 8:43 | |
| * *
 | Добрый день.
Проектируемое здание:
- Ф5.1
- B
- IV
- С1
- Размер в плане 24х36
- 2 этажа (высота 1-го 5м, 2-го 4м)
- количество постоянных рабочих мест не более 20 на каждом из этажей
На первом этаже установлены раздева |
=> | Спасибо за ответы | |
 |  |